Pozarni cidlo EZS do serverovny
soteza
soteza na soteza.cz
Pondělí Únor 5 18:47:39 CET 2018
Spíš jde o to, že v serverovně budou dost kolísat teploty. Sem tam se
sepne nějaký ten větrák atd. Pokud je čidlo kombinované, vypnul bych
detekci teploty, nechal bych jen kouř. Teplotní rozdíly budou v takovém
provozu značné...
Zaplik
Dne 05.02.2018 v 13:46 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> Dobrý den,
>
> nějaký velmi chytrý člověk podobný tomu vědci co pořád říká že nic
> neví, naprojektoval do serverovny požární čidlo, určené dle výrobce na
> chaty a jiné nenáročné prostory. Samozřejmě to začalo dávat falešné
> poplachy, kterých je v poslední době prostě moc. Ještě že tam ještě
> nejsou zhášecí plyny, to by byla drahá sranda.
>
> Vzhledem k informačnímu embargu prodejců, kteří neuvádí nač to čidlo
> je vhodné, ale prostě prodávají něco, co splňuje normy, se nemohu
> dopátrat, jaké čidlo by tam mělo být a co navrhnout k nákupu.
>
> Podle normy EN-54-5 (má jen anglickou) by do serverovny odpovídalo
> čidlo kategorie B. Je to správně?
>
> Víte kde to prodávají, nebo kde jste koupili to co máte v serverovně vy?
>
> Děkuji, JL.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Další informace o konferenci Hw-list