RE: Re: Re: Emulátor proměnného odporu
Šerých Jakub
Serych na panska.cz
Úterý Prosinec 18 08:39:50 CET 2018
Ekvitermní regulace.
Jakub Šerých
From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Jirka Mww
Sent: Tuesday, December 18, 2018 8:13 AM
To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Subject: Re: Re: Re: Emulátor proměnného odporu
A jak se jmenuje regulace teploty topné vody jen podle vnější teploty , bez ohledu na teploty v místnostech ?
Takto fungovalo topení, když jsem ještě bydlel v paneláku.
Zdravi
Jirka Sloupenský OK1MWW
út 18. 12. 2018 v 7:11 odesílatel Petr Simek <psimek na jcu.cz<mailto:psimek na jcu.cz>> napsal:
On Mon, 17 Dec 2018, Jirka Mww wrote:
> Ja tedy nejsem super odbornik na regulaci topeni,
> ale myslim si ze ekvitermni a zonova regulace kombinovat jde.
> Ekvitermni regulace nastavi teplotu topne vody podle vnejsi teploty
> a zonova pusti tu teplou vodu jen tam, kam je potreba,
> Pokud nemam pravdu, poucte mne prosim.
Ekvitermni regulace je kdyz se meri teplota venku a v jedne referencni
mistnosti a nereguluji se jednotlive radiatory.
Kdyz se meri teplota vsude a reguluje se vsude to uz pak jaksi neni
ekvitermni regulace ale zonova.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz<mailto:psimek na jcu.cz> |
*------------------------------------------------------------------------*