Ethernet po stinenem, ale nekroucenem kabelu

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Úterý Srpen 21 13:48:45 CEST 2018


Obávám se, že tady je jediné řešení a to správné smluvní ošetření, že za 
jakékoli potíže tímto způsobené nenesete odpovědnost. Může třeba chcípnout 
"blbej switch" za pár drobných a novému se to už líbit nebude.

PH

-----Původní zpráva----- 
From: Pavel Kadečka
Už jsme to vyzkoušeli a samozřejmě to chodí. Ale nevíme, jestli to
bude chodit dlouhodobě a spolehlivě...

Žíly v kabelu asi organizované jsou, ale nevíme jak. Máme k dispozici
jen hotové konektory na obou koncích (nějaké průmyslové vícepinové).
Rozebírat to nemůžeme.

út 21. 8. 2018 v 13:24 odesílatel Jaroslav Buchta
<jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
> To asi nezbyde nic jineho, nez vyzkouset... A mozna by pomohlo, pokud
> jsou zily v kabelu dobre urganizovany a stale ve stejnem poradi, ze by
> se zapojil 1 drat tam a paralelne 2 kolem z5. Ale impedance a dalsi
> parametry budou asi uplne mimo...
> Dne 21.08.2018 v 13:18 Pavel Kadečka napsal(a):
> > Přátelé,
> >
> > máte někdo zkušenosti s provozem ethernetu po jiném kabelu než je k
> > tomu určený? O co jde: máme asi 20m kabelu twisted pair a pak se
> > napojuje asi 2-3m vícežilového stíněného, ale nejsou tam kroucené
> > páry. Vyměnit to nemůžeme, jedině za nehorázné peníze. Bude po tom
> > chodit ethernet 100Mbit? Bude to chodit spolehlivě? Ten vícežilový
> > stíněný se nebude používat na nic jiného, ostatní žíly (celkem je jich
> > 24) zůstanou nezapojené, použijou se jen ty 4 pro ethernet. Nebo by
> > bylo lepší ty nepoužité žíly připojit na zem? 



Další informace o konferenci Hw-list