Re: zemnící okruhy

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Neděle Srpen 19 18:43:36 CEST 2018


To není. Cílem je dostat data ze dvou portů na jedno vedení. Ta data 
jsou rozdílná a ta centrála je pro mne black box produkovaný třetí 
stranou bez možnosti zásahu. Mohu jen do protokolu, který produjukí ty 
porty.

Dne 19.8.2018 v 16:09 Pavel Hudecek napsal(a):
> Jestli je cílem dostat dva porty na stejné vedení, tak je nejlépe dát 
> dohromady ještě před převodníkem a ten nechat jeden.
> 
> PH
> 
> -----Původní zpráva----- From: Jindrich Fucik
> dovolím s v příloze malé schéma. Mám centrálu, která se stará o řízení.
> Centrála má zdroj energie a několik RS485 kanálů, ke kterým se připojují
> různé ovladače. Zapojení je vždy stejné, obsahuje +12V pro napájení
> ovladače, signály A a B pro vlastní data a společnou zem pro vše.
> 
> Já mám udělaný převodník, který převádí RS485 na jiný protokol, tento
> protokol se přenáší jako CSMA-CD po sdíleném médiu, převodník je
> masterem toho média, takže obsahuje proudový omezovač pro napájení
> datového signálu a pak těch +12V pro napájení dalších zařízení v síti a
> zase společnou zem.
> 
> Trochu problém je, že bych teď potřeboval přidat ještě druhý převodník,
> protože část dat se mi přesunula na jinou RS485, tak abych je dostal
> všechna do mé sítě, potřebuji se připojit na dvě místa.
> 
> Na obrázku je prostá kopie převodníku, to ale zcela jistě nepůjde,
> určitě bude nutné "nepřipojovat" +12V, určitě bude nutné odpojit ten
> proudový omezovač a určitě bude nutné někde přerušit tu společnou zem. A
> to je pro mne nejvíce otevřená otázka - kde jí přerušit, abych
> nevytvářel zemnící smyčky? (dráty mezi jednotlivými komponentami nejsou
> krátké). Kde bych měl přerušit zemnící drát? Mezi převodníkem 2 a modrou
> sítí? nebo mezi centrálou a převodníkem 2 ??
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list