Jestli to je fakt spouštěč jen se spouštěmi na 1. kontaktu, tak je tepelka
nastavená na 1/2 proud a při rozpojení TB začne celý proud téct kontaktem
1-2, tím spouštěč vypne tepelně na nadproud a musí se ručně nahodit... 

P.B.
 
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Wednesday, November 29, 2017 4:06 PM
To: HW-news
Subject: Re: Podivne zapojeni motorove ochrany

To je jedno. Proč dochází k rozpojení jističe, jestli ručně, zkratem
nebo nadproudem, není důležíité. Zapojení termospínače v motoru nemá
na funkci vůbec žádný vliv.

P.K.

Dne 29. listopadu 2017 15:44 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
> Ale to není jistič, to je ochrana, která průchodem proudu mezi svorkami 2
a
> 1 trvale rozepne a zůstane rozepnutá, dokud nezmáčknete čudlík.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 29.11.2017 v 15:42 Pavel Kadečka napsal(a):
>
>> Sepnutí / rozepnutí termospínače nemá na nic vliv. Celé je to
>> paralelně ke kontaktu 1-2. Termospínač si může spínat jak chce, ale
>> dokud bude sepnutý motorový jistič, motor prostě poběží. Naopak, když
>> bude motorový jistič vypnutý, termospínač může být v jakékoliv poloze
>> a motor stojí.
>>
>> P.K.
>>
>> Dne 29. listopadu 2017 15:36 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
>>>
>>> Když je sepnutý tak proud z U1 teče přes něj, svorku 4 na L.
>>> Když rozepne, tak proud z U1 musí téct přes svorku 2 a cívku ochrany na
>>> L.
>>> Ochrana rozepne.
>>>
>>> Martin Hanek
>>>
>>> Dne 29.11.2017 v 15:32 Pavel Kadečka napsal(a):
>>>
>>>> Ať na to koukám jak chci, tak termospínač v motoru dělá jen to, že
>>>> spíná/rozpíná propoj mezi svorkami 2 a 4 motorového jističe. Což je
>>>> ale naprosto k ničemu, když oba ty kontakty jsou připojené na L.
>>>>
>>>> P.K.
>>>>
>>>> Dne 29. listopadu 2017 15:25 Martin Hanek <martin na hanek.net> napsal(a):
>>>>>
>>>>>
>>>>> Když je vše v pořádku, tak je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na
>>>>> motoru
>>>>> - U1 na motoru, termokontakt motoru, svorky 4 a 1 a L.
>>>>> Vypínač mezi svorkami 2 a 1 je překlenován.
>>>>>
>>>>> Při rozepnutí termokontaktu je uzavřen okruh - N, svorky 5 a 6, U2 na
>>>>> motoru
>>>>> - U1 na motoru, svorka 2, vypínač, svorka 1 a L.
>>>>> Předpokládám, že vypínač protékajícím proudem odpojí motor.
>>>>>
>>>>> Martin Hanek
>>>>>
>>>>> Dne 29.11.2017 v 15:16 Pavel Kadečka napsal(a):
>>>>>
>>>>>> Přetelé, chápete někdo zapojení téhle motorové ochrany (na konci):
>>>>>>
>>>>>> http://www.awatech.cz/pdf/Motorove_ochrany_ZA.pdf
>>>>>>
>>>>>> Nějak nemůžu přijít na to, k čemu je tam zapojený ten tepelný spínač
v
>>>>>> motoru. Buď projektant neměl svůj den, nebo je to určené pro zmatení
>>>>>> nepřítele.
>>>>>>
>>>>>> P.K.
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>>> Hw-list na list.hw.cz
>>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>>
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
>
> _______________________________________________