Re: Záložný zdroj + externí baterie

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Pátek Listopad 17 18:59:17 CET 2017


Kdysi jsem provozoval UPS s externími bateriemi tak, že jsem si prostě
nastavil dráty. Byla to taková znouzectnost, tehdy jsem v práci měl u
PC UPSku, kde původní baterky odešly a náhodou jsem někde ve skladu
objevil baterie, které se tam hodily (olověné 12V, byly potřeba 2ks),
byly ale větší (jak rozměry, tak kapacitou), tak jsem je použil.
Chodilo to spolehlivě až do té doby, než mi dali notebook. Ty baterky
byly ale jen mírně větší (ne víc než 2x větší kapacita).

Riziko takového řešení je ale v tom, že když dáte výrazně vyšší
kapacitu, UPSka se neuchladí - není stavěná na tak dlouhý provoz z
baterie a měnič má dimenzované chlazení tak na těch 5 minut, co by
vydržely původní baterie.

Jinak to vaše zadání "aspoň 2x dhlšie", to je kolik minut?

Externí baterie k UPS mají třeba tady:

https://www.czc.cz/ups%20extern%C3%AD%20baterie/hledat

Pavel Kadečka.

2017-11-17 17:43 GMT+01:00 Juro <mail na onicom.sk>:
> Pekný deň prajem
>
> Môžete mi poradiť ohľadom kúpi UPS Záložný zdroj + externí batérie.
> Potrebujem  cca  800W, ale napojiť na UPS aj záložnú externú batériu -
> PAC, nech to bez elektriny vydrží aspoň 2x dlhšie.
>
> APC niektoré síce majú externý 12V konektor, ale nikde zase neviem nájsť
> externý  batériový  PACK. Najlepšie ak by som na klasiku vedel napojiť
> ešte aspoň 50Ah 12V baterku.
>
> Ďakujem  za  rady.
>
> Používal som 2x nejaký menič ( sinusový záložný zdroj ) , ale to stále  vydržalo
> tak  2,5  roky  a došlo to ...  Pritom potrebujem napájať cca dva PC a
> 5ks LED lampy ako záložné osvetlenie.
>
>
> --
> Juro       mailto:mail na onicom.sk
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list