Maska IP adresy
Zdeněk
zdej na atlas.cz
Sobota Listopad 11 20:24:47 CET 2017
Tak to by bylo vyhovující řešení.
Viděl jsem, že těch IP adres lze zadat i více. Mám si to představit jako
jakýsi multiplexing?
Zdeněk
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel
Urbancik
Sent: Saturday, November 11, 2017 8:21 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Maska IP adresy
Je to stejne jako mit dve sitovky v jednom pc, rozdil bude je v tom ze
budete mit stejnou MAC pro obe IP.
Pavel
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk
Sent: Saturday, November 11, 2017 8:14 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Maska IP adresy
Tuto možnost jsem sice našel v Nastavení protokolu IP, ale netuším, jak to
funguje. To by měl síťový adaptér dvě IP adresy zároveň?
Zdeněk
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel
Urbancik
Sent: Saturday, November 11, 2017 8:09 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Maska IP adresy
Nastavit dve Ip na jedno rozhrani by nepomohlo?
Pavel
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk
Sent: Saturday, November 11, 2017 5:55 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Maska IP adresy
Zdravím.
Poradil by mi někdo zkušenější v síťařině, jestli má maska s méně jedničkami
(v mém případě /15) nějaké negativní dopady?
Zabývám se programováním PLC. Každému zákazníkovi nastavujeme jiné adresy
PLC a HMI (mimo rozsah naší lokální sítě), abychom je rozlišili při
vzdáleném přístupu. Pokud na nich pracuji lokálně musím si přenastavit IP
adresu na svém NTB. V tom případě ale nemohu být zároveň online na lokální
síti. HW řešením by byl druhý síťový adaptér.
SW řešením je nastavit na NTB takovou masku, abych zároveň viděl PLC i
lokální síť. Vychází mi 255,254,0,0.
Je to regulérní řešení?
Zdeněk
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20171111/6e43b52a/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list