Dotaz na pruchod kabelu zdi a jeho ukotveni

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Sobota Listopad 4 21:28:03 CET 2017


Hezký den,

kolik je tam tepelné izolace?
Existují elektro škatulky do polystyrénu:
https://styrotrade.cz/sk/nas-obchod/odborne-rady/kez-krabice-elektroinstalacni-do-zatepleni/

A pak existují krabice "pro drsňáky"
http://www.bbelektro.cz/krabice-1555-51-econ-styro55-pro-dodatecnou-montaz-po-zatepleni/d-187046-c-4032/

Maximální drsňáci ale vědí, že když toho polystyrénu není moc, tak si 
mohou najít vhodnou hodně hlubokou škatuli a přišroubovat jí až k pevné 
cihle. Je to taková gynekologická práce, ale dá se to zvládnout tak do 
hloubky 7cm.
https://www.conrad.cz/instalacni-krabice-pod-omitku--60-mm-vzduchotesna-cerna.k621049

Také se hodí prohlédnout tuhle nabídku větších krabic (KOPOBOX MINI L)
https://www.elima.cz/obchod/krabice-do-zatepleni-c-283_1021.html

Dne 1.11.2017 v 22:57 Tomáš Dresler napsal(a):
> Vazeni kolegove,
> 
> chtel bych se zeptat na cistou cestu, jak protahnout kabel s 230V z bytu 
> skrz zed a zatepleni na balkon do male rozvodnice s kombi chranicem, 
> zasuvkou a elektronikou pro RGB LED pasek.
> 
> Problem/dotaz bych rozdelil do tri casti:
> 
> 1.Jak a kam pripojit zacatek kabelu? Mam ve vhodnem miste pod oknem na 
> balkon krabicku se zasuvkou a napadlo me provrtat se skrz ni na balkon a 
> utesnit z obou stran silikonovym tmelem. Privod ze zdi do zasuvky bych 
> nejdrive prepojil na tri trojnasobne WAGO svorky a rozvedl jak zpet do 
> zasuvky, tak na kabel CYKY skrz zed. Kabel bude velmi kratky, de facto 
> pevne pripojeny bez prakticke moznosti pohybu nebo poskozeni. Venku 
> pocitam s malym U pod rozvodnici, abych zabranil steceni kondenzovane 
> vody do zatepleni a dale do zdi. Je vhodne takoveto pripojeni, pouziti 
> WAGO svorek a izolace tmelem?
> 
> 2.Lze protahnout CYKY skrz zed a izolaci bez chranicky? Podle diskuzi na 
> elektrika.cz to je ciste, chranicka se doporucuje pri moznosti 
> mechanickeho poskozeni; rad bych znal i vase nazory.
> 
> 3.Jak pridelat rozvodnici na vnejsi izolaci pri minimalnim zasahu do ni 
> – kvuli pravidlum SVJ? Napada me Mamut a par poradnych pruhu pres celou 
> vysku rozvodnice, abych ji neutrhnul pri vyndavani vidlice ze zasuvky v 
> rozvodnici.
> 
> Dekuji za podnetne pripominky! Cely zivot delam s napetim do 5V, takze 
> ocenim rady zkusenejsich v elektroinstalacich J
> 
> Tomas
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 


Další informace o konferenci Hw-list