Dotaz na pruchod kabelu zdi a jeho ukotveni
Jindrich Fucik
fulda na seznam.cz
Sobota Listopad 4 21:28:03 CET 2017
Hezký den,
kolik je tam tepelné izolace?
Existují elektro škatulky do polystyrénu:
https://styrotrade.cz/sk/nas-obchod/odborne-rady/kez-krabice-elektroinstalacni-do-zatepleni/
A pak existují krabice "pro drsňáky"
http://www.bbelektro.cz/krabice-1555-51-econ-styro55-pro-dodatecnou-montaz-po-zatepleni/d-187046-c-4032/
Maximální drsňáci ale vědí, že když toho polystyrénu není moc, tak si
mohou najít vhodnou hodně hlubokou škatuli a přišroubovat jí až k pevné
cihle. Je to taková gynekologická práce, ale dá se to zvládnout tak do
hloubky 7cm.
https://www.conrad.cz/instalacni-krabice-pod-omitku--60-mm-vzduchotesna-cerna.k621049
Také se hodí prohlédnout tuhle nabídku větších krabic (KOPOBOX MINI L)
https://www.elima.cz/obchod/krabice-do-zatepleni-c-283_1021.html
Dne 1.11.2017 v 22:57 Tomáš Dresler napsal(a):
> Vazeni kolegove,
>
> chtel bych se zeptat na cistou cestu, jak protahnout kabel s 230V z bytu
> skrz zed a zatepleni na balkon do male rozvodnice s kombi chranicem,
> zasuvkou a elektronikou pro RGB LED pasek.
>
> Problem/dotaz bych rozdelil do tri casti:
>
> 1.Jak a kam pripojit zacatek kabelu? Mam ve vhodnem miste pod oknem na
> balkon krabicku se zasuvkou a napadlo me provrtat se skrz ni na balkon a
> utesnit z obou stran silikonovym tmelem. Privod ze zdi do zasuvky bych
> nejdrive prepojil na tri trojnasobne WAGO svorky a rozvedl jak zpet do
> zasuvky, tak na kabel CYKY skrz zed. Kabel bude velmi kratky, de facto
> pevne pripojeny bez prakticke moznosti pohybu nebo poskozeni. Venku
> pocitam s malym U pod rozvodnici, abych zabranil steceni kondenzovane
> vody do zatepleni a dale do zdi. Je vhodne takoveto pripojeni, pouziti
> WAGO svorek a izolace tmelem?
>
> 2.Lze protahnout CYKY skrz zed a izolaci bez chranicky? Podle diskuzi na
> elektrika.cz to je ciste, chranicka se doporucuje pri moznosti
> mechanickeho poskozeni; rad bych znal i vase nazory.
>
> 3.Jak pridelat rozvodnici na vnejsi izolaci pri minimalnim zasahu do ni
> – kvuli pravidlum SVJ? Napada me Mamut a par poradnych pruhu pres celou
> vysku rozvodnice, abych ji neutrhnul pri vyndavani vidlice ze zasuvky v
> rozvodnici.
>
> Dekuji za podnetne pripominky! Cely zivot delam s napetim do 5V, takze
> ocenim rady zkusenejsich v elektroinstalacich J
>
> Tomas
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list