Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace

Jaroslav Lukesh lukesh na seznam.cz
Středa Červen 28 03:12:13 CEST 2017


Parametr B se používá při tomto výpočtu teploty:

T = (1 / (1/298.16 + 1/B * log(RT/R25 ))) - 273.15

Vámi uvedený termistor z datasheetu má B=3740, označuje se to někdy jako
BETA nebo B25/85 (B0/50 a pod).

RT - odpor termistoru
R25 - ... za teploty 25C

To takhle se v MCU realizuje snadno.

Podělíte se o způsob, jakým jste se dostal k těm číselným konstantám?

>> a) Rozsah -20 až 65 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 8,2kO
a= x * 4.76
b= -1460970 / (-1301 + x)
c= -725995 / (119 + x)
>> y = a + b + c

Děkuji, JL.

----- Původní zpráva ----- 
Od: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>


Tak xLogic to má úplně stejně. Blok Analogové výpočty bude zřejmě úplně
stejný.

NTC je https://www.gme.cz/termistor-ntc-ntc-640-12k.

Zbytku dotazu nerozumím. a,b,c, jsou právě bloky Analogové výpočty a v
posledním bloku se všechny sečtou. Celkem je tedy pro variantu a) a b)
třeba 4 bloky pro c) 5 bloků. a) používám pro běžný rozsah teplot např.
v bojleru, z tepelného čerpadla, z topení b) pro venkovní teplotu a c)
pro solární kolektor. Na vstup je vhodné udělat pomocí PI regulátoru
integrátor, aby to bylo necitlivé na rušení.

Martin Záruba

Dne 27.6.2017 v 17:13 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> Dík, já si to hodím do plánu a zkusím to v tom siemensovi.Ten má 4
> základní operace nad 4ma hodnotama v jednom matematickém bloku a ty se
> dají skládat za sebe.
>
> Jaké NTC tam máte, nikde nevidím nic co by se podobalo B parametru a
> odporu?
>
> Jaký mají vztah B a hodnoty odporů k těm číslům?
>
> Děkuji, JL.
>
> ----- Původní zpráva ----- Od: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
>
>
> Chybička, vzorec a) chodí -20 až 89 °C
>
> Martin Záruba
>
> Dne 27.6.2017 v 16:02 Martin Záruba napsal(a):
>> Program mám pro ELC-12-DC-DA-R, kde je to ještě zpestřené tím, že umí
>> udělat operaci +-*/ se čtyřmi proměnnými/konstantami, ale ty konstanty
>> nebo proměnné smějí být jen integer a výsledek také musí být integer.
>> Navíc bojuji s nedostatkem paměti, takže to musí být jednoduché. Ale zase
>> je PLC velmi levné na to, co umí. PLC má vstupní odpor 30kO.
>>
>> Několik vzorců mám pro různý rozsah teplot. Čím větší rozsah, tím je
>> linearizace méně přesná.
>>
>> x je vstupní hodnota v rozsahu 0 až 1000
>>
>> y je výstupní teplota v setinách °C
>>
>>
>> Všechny fungují dole ve větším rozsahu, než uvádím, ale zde je již značná
>> nelinearita. Nahoře je to omezeno vstupní hodnotou 1000.
>>
>> a) Rozsah -20 až 65 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 8,2kO
>>
>> a= x * 32763 / 6883
>>
>> b= -45 * 32466 / (-1301 + x)
>>
>> c= -23 * 31565 / (119 + x)
>>
>> y = a + b + c
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>