Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace
Jaroslav Lukesh
lukesh na seznam.cz
Úterý Červen 27 17:13:23 CEST 2017
Dík, já si to hodím do plánu a zkusím to v tom siemensovi.Ten má 4 základní
operace nad 4ma hodnotama v jednom matematickém bloku a ty se dají skládat
za sebe.
Jaké NTC tam máte, nikde nevidím nic co by se podobalo B parametru a odporu?
Jaký mají vztah B a hodnoty odporů k těm číslům?
Děkuji, JL.
----- Původní zpráva -----
Od: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
Chybička, vzorec a) chodí -20 až 89 °C
Martin Záruba
Dne 27.6.2017 v 16:02 Martin Záruba napsal(a):
> Program mám pro ELC-12-DC-DA-R, kde je to ještě zpestřené tím, že umí
> udělat operaci +-*/ se čtyřmi proměnnými/konstantami, ale ty konstanty
> nebo proměnné smějí být jen integer a výsledek také musí být integer.
> Navíc bojuji s nedostatkem paměti, takže to musí být jednoduché. Ale zase
> je PLC velmi levné na to, co umí. PLC má vstupní odpor 30kO.
>
> Několik vzorců mám pro různý rozsah teplot. Čím větší rozsah, tím je
> linearizace méně přesná.
>
> x je vstupní hodnota v rozsahu 0 až 1000
>
> y je výstupní teplota v setinách °C
>
>
> Všechny fungují dole ve větším rozsahu, než uvádím, ale zde je již značná
> nelinearita. Nahoře je to omezeno vstupní hodnotou 1000.
>
> a) Rozsah -20 až 65 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 8,2kO
>
> a= x * 32763 / 6883
>
> b= -45 * 32466 / (-1301 + x)
>
> c= -23 * 31565 / (119 + x)
>
> y = a + b + c
>
Další informace o konferenci Hw-list