Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Neděle Červen 25 03:29:17 CEST 2017
On tam ale má potenciometr. Ten je už rovnou lineární, tohle řešení by asi moc nepomohlo😊
Ale z 12 V by mohl před poťák dát odpor 20 % z R poťáku. Jednodušší ale bude 78L10.
Druhá věc je, jak přesné to má být. Nepřesnější by samozřejmě bylo získat ref. z toho PLC, tu diferenciálně přenést k poťáku a výstup zas diferenciálně zpět.
PH
Od: Martin Záruba
Já používám 7812, čidlo je zapojené mezi stabilizátor a vstup 0-10V a
mezi vstup a zem vhodný rezistor. Je to pochopitelně poměrně nelineární,
protože to není zdroj proudu, navíc čidlo je NTC termistor. Závislost
napětí na teplotě má tvar S křivky, (na krajích je to stlačené) ale lze
to docela obstojně kompenzovat programem a dostávám se k přesnosti okolo
0,5°C což mi stačí. To, že termistor není napájen ze zdroje proudu
paradoxně vytváří ve střední části poměrně lineární úsek. Nespornou
výhodou je, že je to jednoduché a levné.
Dne 23.6.2017 v 12:25 Jaroslav Lukesh napsal(a):
> jak řešíte napájení pro odporová čidla v automatizaci?
>
> 78L10 to asi nebude. TL431?
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170625/59c495a9/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list