Napájení UPS a serverů z elektrocentrály?
Jiri Sladek
sladek na czhops.cz
Středa Červen 14 10:46:07 CEST 2017
Zdravím konferenci, prosím o radu.
V našem podniku se bude opravovat trafostanice a bude 6-hodinový výpadek.
Já bych rád udržel v chodu alespoň servery a další zařízení, kvůli
připojení vzdálených uživatelů.
Zvažuji, že bych použil elektrocentrálu, z ní napájel velkou UPSku, z ní
další dvě UPSky a z nich tři servery.
Dotazy:
Jak moc se mám obávat zničení těch UPSek nebo nedejbože zničení serverů?
Bude to fungovat? Nemohou nastat nějaké problémy?
Máte s tím nějaké zkušenosti?
Detaily:
elektrocentrála HONDA ECT6500
--> APC Matrix-UPS 3000
--> APC Smart-UPS 1500
--> Server HP Proliant DL380p Gen8
--> APC Smart-UPS 3000
--> Server HP DL380R04
--> Server HP DL360G4
Díky.
Jiří Sládek
Další informace o konferenci Hw-list