> Do solárního systému s trubicovými kolektory chci použít čerpadlo 
> GRUNDFOS UPM 3 SOLAR. Pro případ výpadku sítě je třeba záložní zdroj. 
> Bude čerpadlo fungovat s klasickou UPS s modifikovanou sinusovkou?

	Zda snese toto cerpadlo modifikovanou sinusovku nevim, ale pouziti UPS
k necemu jinemu nez k PC ma obcas dost zakernych zakouti. Dnes se zelene
technologie pletou vsude a jeden z nasledku je, ze pokud je odber z UPS
maly, tak se to bere jako odber ve standby a UPS se vypne. Nebo to
zalohuje jen 15 minut, i kdyz ma jeste dost energie v akumulatoru, pokud
UPS neni pripojena komunikacnim kabelem k PC a nainstalovan firemni
ovladac.
	A navic je to k nastvani, protoze se to v case i u jednoho typu/rade
UPS/vyrobci meni. Kdyz jsme potrebovali UPS co se da do rozvadece a
obsluha k tomu pristupuje klasicky, vypne ridici system a pak rozvadec,
tak to mela UPS snahu jet az do vybiti baterek...

Radek (benedikt2hw.cz)