Nepomohla by rázová tlumivka, jaká se dává v případě ochran před bleskovým napětím? Je to stejný formát jako jistič na DIN lištu.
Nějakou tady mám, mohl bych zapůjčit.
Zdravím
L. Kručinský
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of zu1234
Sent: Tuesday, January 10, 2017 9:32 PM
To: HW-news
Subject: Re: [EL] Jističe, odstranění proudového rázu
Použít něco podobného jako:
CS3-1B
http://www.ges.cz/cz/cs3-1b-GES08102225.html
?
Dne 10.1.2017 v 20:45 Petr Simek napsal(a):
On Tue, 10 Jan 2017, m.marusak na volny.cz<mailto:m.marusak na volny.cz> wrote:
mám následující dotaz ohledně elektroinstalací. V práci máme hlavní rozvaděč a relativně často se stává, že rozvoďáci vypnou na určitou dobu přívod. V okamžiku, kdy ho zapnou, pravidelně vypadává hlavní jistič 3x25A díky proudovému nárazu vzniklému tím, že v instalaci je stabilně zapojeno minimálně 18 počítačových zdrojů různých typů. Je nějaká cesta, jak omezit ten ráz? Ty zdroje jsou i z počítačů zabudovaných v zařízeních, takže není cesta tyto důsledně vypínat. Řešení musí musí projít revizí.
Osobně vidím řešení v tom, najít skupiny s vyším odběrem a ty zapínat s časovým zpožděním přes instalační relé a čas. spínač. Mohlo by se jednat třeba o serverovnu. Průměrné provozní zatížení fází spočítané z denní spotřeby je pod 5A.
Ja sel puvodne cestou zpozdeneho zapinani - mel jsem bedynky se dvema privody, vyvody byly 2x4 dvojzasuvky , spinaly se postupne dve dvojzasuvky
kazda z jednoho privodu aby mohla byt zatez rozlozena na dve faze.
Ale stejne jsem s tim mel problemy, nektere veci maji dva zdroje nektere
tri a kdyz to jede jen na jeden zdroj tak si to veme dvoj/tri nasobek.
Navic to vyzaduje dobrou organizaci napajeni aby ty dve faze ve stejnem
zpozdeni vedly do jednoho PC. To je obtizne pri vetsim poctu veci a
vetsim poctu kolegu kteri tam mohou neco zapojit.
Nakonec jsem to predelal na bedynky obsahujici tohle :
http://www.conrad.cz/omezovac-nabehoveho-proudu-camtec-esb101-3041081001-16-a.k513506
Mam to sestavene od mistni firmy s papirem a revizni zpravou , je to
na zdi a tvori to mezikus mezi zasuvkou na zdi a napajecimi listamai
ve stojanu. Zatim mne to nevypeklo, ale provozuju to pres rok tak uvidime.
Martin M.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz<mailto:psimek na jcu.cz> |
*------------------------------------------------------------------------*
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz<http://www.HW.cz>
Hw-list na list.hw.cz<mailto:Hw-list na list.hw.cz>
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170111/b4a62a69/attachment.html>