RE: [EL] Jističe, odstranění proudového rázu
Vladimír Chmel
vl.chmel na email.cz
Úterý Leden 10 20:40:11 CET 2017
Dobrý den,
Protože zdroje jsou při startu zkrat (naběh kondenzátorů) řešil bych to
větší průmyslovou tlumivkou. Podobný problém kdysi býval se zapínáním
většího počtu zářivkových svítidel co měly na vstupu odrušovací
kondenzátory. Protože je to zásah do již zrevidovaného rozvaděče, je nutná
revize.
Vladimír Chmel
| -----Original Message-----
| From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf
| Of m.marusak na volny.cz
| Sent: Tuesday, January 10, 2017 7:21 PM
| To: hw-list na list.hw.cz
| Subject: [EL] Jističe, odstranění proudového rázu
|
| Dobrý den,
|
| mám následující dotaz ohledně elektroinstalací. V práci máme
| hlavní rozvaděč a relativně často se stává, že rozvoďáci
| vypnou na určitou dobu přívod. V okamžiku, kdy ho zapnou,
| pravidelně vypadává hlavní jistič 3x25A díky proudovému
| nárazu vzniklému tím, že v instalaci je stabilně zapojeno
| minimálně 18 počítačových zdrojů různých typů. Je nějaká
| cesta, jak omezit ten ráz? Ty zdroje jsou i z počítačů
| zabudovaných v zařízeních, takže není cesta tyto důsledně vypínat.
| Řešení musí musí projít revizí.
| Osobně vidím řešení v tom, najít skupiny s vyším odběrem a ty
| zapínat s časovým zpožděním přes instalační relé a čas.
| spínač. Mohlo by se jednat třeba o serverovnu.
| Průměrné provozní zatížení fází spočítané z denní spotřeby je pod 5A.
|
| PS: je po případné vestavbě zpožďavače zapnutí okruhu do
| hlavního rozvaděče nezbytná bezprostřední revize?
|
| Děkuji za názory
|
| Martin M.
| _______________________________________________
| HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
| Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
|
Další informace o konferenci Hw-list