RC snubber.
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Únor 2 19:50:03 CET 2017
On Thu, 2 Feb 2017, Petr Simek wrote:
>> "Teoreticky" nám to ruší další část zařízení zejména grafický LCD displej.
>> Bohužel to nejsme schopni navodit, kolega se tím zabýval u zákazníka.
>> Ventil je připojen kabelem 1-2 metry dlouhým, těsně k cívce ventilu nelze
>> nic dát.
>> Kdyby to bylo opravdu tím, tak bychom to změnou snubber obvodu (např. tím
>> že se cívka ventilu nevybije do zkratu diody, ale pomaleji do RC obvodu)
>> mohli potvrdit a pak hledat řešení.
>
> V tom pripade bych to obohatil o LC clen, zalezi kolik je tam mista.
> At to vase PWM pracuje do pomocne civky , za ni pak muze byt pekne
> velky kondenzator ktery to vyhladi a proudove zvlneni pak bude minimalni.
> Zvetsena doba reakce asi nebude na zavadu.. Akorat pri PWM 300Hz to
> bude chtit docela velkou civku.
Jeste jsem si uvedomil ze muze byt problem - ta velikost kondenzatoru
nemuze byt libovolna - musi se stihnout nabit driv nez se presyti civka,
nebo by se musela programove omezit PWMka aby nemohla nabehnout na
maximum prilis rychle. Pak by velky kondenzator nevadil..
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list