Zmerat merakom aspon triedy S, ci vyhovuje EN50160. Ak nie tak problem ma
dodavatel. Ak vyhovuje tak dat rozvod za trafo (tie male veci).
Sekundar nech ma viac vinuti a pripadne prepajat podla napatia na primare.
Pocitam ze na RD bude stacit 5 kW, vacsie zariadenia napriamo.
Mal som zakaznika kde odchadzali svietidla, na trafe bola zle nastavena
odbocka a bolo tam stale prepatie. Namiesto merania cely tyzden stacilo
par minut.
--
Marián Hubinský
e-mail: marian.hubinsky at elso.sk
mobile: +421 905 652001
Elso Philips Service, spol. s r.o.; Jilemnického 2/53; 911 01 Trenčín;
Tel: +421 32 6582410, 7431690; Fax: +421 32 6582592; http://www.elso.sk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitný obojsmerný zdroj 15kW: http://www.elso.sk/DeltaElektronika/SM15k
// USB osciloskop do 1000V https://www.elso.sk/PicoScope/4444