nicive solary - ochrana pred malym prepetim

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Srpen 30 17:40:18 CEST 2017


Distribuční firmy (ČEZ, EON) půjčují různou techniku (měřáky spotřeby atd.).
Nedá se od nich půjčit taky nějaký certifikovaný analyzátor kvality sítě?
Tohle je (podle mě) třeba řešit u zdroje, ne u spotřebitele.

PL

**********************************

Dne 30.8.2017 v 16:57 Jaroslav Lukesh (seznam IMAP) napsal(a):
> Dobrý den,
>
> máte někdo tip jak řešit přepěťovou ochranu před malým přepětím, když 
> ani klasická přepěťová
> ochrana nezabírá?
>
> V okolí do 5km máme 2 obří a jednu menší cca 30-50kW (půl km daleko).
>
> Zprovoznili první a 2 roky tu všecko lidem hořelo - klasické trafa, 
> motory,
> ale spínané zdroje to většinou ustály. Pak byl pár let klid, než... Ve
> vedlejší vesnici postavili druhou obří. Ale poté co zprovoznili i tu 
> menší v
> naší vesnici, tak je tu už druhý rok peklo. Hoří už i menší spínané 
> zdroje
> (nabíječky, někdy i plamenem), větší to ustojí.
>
> U klasických traf se vymění pojistka ve vinutí a funguje dále. Spínané
> zdroje jsou neopravitelné resp. musí se vyměnit kondy, polovodiče - a ty
> většinou nejsou zrovna v šuplíku.
>
> Samozřejmě to není vždy, ale je to za počasí "skoro jasno". V noci se to
> nestává, jen za slunečných dní. Doma horko není.
>
> Tento problém byl kdysi v celé ČR, ale po velkém množství postižených (a
> zřejmě pojištěných) toto ustalo a situace se normalizovala - to byl i 
> případ
> zklidnění té první elektrárny.
>
> Přepěťová ochrana nezabírá, máme je už všude a funkční.
>
> Máte někdo tip na zařízení (samozřejmě diy), které by dokázalo ochránit
> spotřebiče od těchto nemravných solárních baronů?
>
> Zřejmě bude nutná detekce DC, vrcholového napětí a přes relé to zařízení
> prostě na dobu přepětí odpojit. Jasně že si to můžu vymyslet sám, ale 
> když
> už by to bylo odladěné, ušetřilo by mi to čas a shánění regulačního 
> trafa na
> odladění.
>
> Shořela mi už tak i orange pi, naštěstí jenom jeden šváb U5 - dostupná
> náhrada schválená výrobcem je SY8008B kdyby se to někomu stalo taky.
>
> Děkuji, JL.



Další informace o konferenci Hw-list