Dobrý den,
máte někdo tip jak řešit přepěťovou ochranu před malým přepětím, když ani
klasická přepěťová
ochrana nezabírá?
V okolí do 5km máme 2 obří a jednu menší cca 30-50kW (půl km daleko).
Zprovoznili první a 2 roky tu všecko lidem hořelo - klasické trafa, motory,
ale spínané zdroje to většinou ustály. Pak byl pár let klid, než... Ve
vedlejší vesnici postavili druhou obří. Ale poté co zprovoznili i tu menší v
naší vesnici, tak je tu už druhý rok peklo. Hoří už i menší spínané zdroje
(nabíječky, někdy i plamenem), větší to ustojí.
U klasických traf se vymění pojistka ve vinutí a funguje dále. Spínané
zdroje jsou neopravitelné resp. musí se vyměnit kondy, polovodiče - a ty
většinou nejsou zrovna v šuplíku.
Samozřejmě to není vždy, ale je to za počasí "skoro jasno". V noci se to
nestává, jen za slunečných dní. Doma horko není.
Tento problém byl kdysi v celé ČR, ale po velkém množství postižených (a
zřejmě pojištěných) toto ustalo a situace se normalizovala - to byl i případ
zklidnění té první elektrárny.
Přepěťová ochrana nezabírá, máme je už všude a funkční.
Máte někdo tip na zařízení (samozřejmě diy), které by dokázalo ochránit
spotřebiče od těchto nemravných solárních baronů?
Zřejmě bude nutná detekce DC, vrcholového napětí a přes relé to zařízení
prostě na dobu přepětí odpojit. Jasně že si to můžu vymyslet sám, ale když
už by to bylo odladěné, ušetřilo by mi to čas a shánění regulačního trafa na
odladění.
Shořela mi už tak i orange pi, naštěstí jenom jeden šváb U5 - dostupná
náhrada schválená výrobcem je SY8008B kdyby se to někomu stalo taky.
Děkuji, JL.
Další informace o konferenci Hw-list