Re: Okurkovka - Náhrada "thermorelé" :-)

Jaromir Sukuba jarin.hw na gmail.com
Středa Srpen 16 20:26:47 CEST 2017


Ale to neriesi oneskorenie pri vypinani, ktore je v klasickom
termorele realizovane akumulaciou tepelnej energie.

Pokial tam nema byt ine napajanie, tak zrejme jedna z mala moznych
ciest je dat do obvodu dostatocnu kapacitu (budenu cez adekvatny
rezistor, ktory zaisti prilusnu casovu charakteristiku), ktora svojim
nabojom udrzi klasicke rele zopnute aj po vypnuti budenia. Pre
jednotky az desiatky sekund kapacity asi nebudu male, ale dnes sa daju
pomerne bezne kupit "superkondenzatory" s kapacitami radovo 1F/2,5V a
velkostou ako bezny elektrolyt 220u/35V.

Este jedno riesenie - aby sa cievka nemusela zivit dlho z velkeho
kondenzatora, bola by moznost pouzit pamatove (bistabilne) rele.
Kondenzator v obode by bol omnoho mensi (trebars ten spominany
elektrolyt), aby nizkprikonovy casovaci obvod (555 alebo MCU) mohol
dat po danom case impulz na prepnutie, cim by sa kondenzator vybil do
cievky a obvod by bol "mrtvy" a cakal na dalsie zopnutie.



2017-08-16 20:17 GMT+02:00 pyjan <pyjan na tiscali.cz>:
> termistor + klopný obvod s nastavitelným integračním členem, který sepne
> klasické relé.
>
> Pavel Troller napsal(a):
>
>> Zdravím,
>>    my co se zabýváme historickými typy telefonních ústředen, ale i jiných
>> relé používajících zařízení, známe obstarožní součást, zvanou termorelé
>> (ikdyž se to psávalo i s tím "h"). Pro ty, co je případně neznají, fungují
>> tak, že odporový drát je ovinut kolem bimetalového pásku. Průchodem proudu
>> drátem se bimetal ohřívá, ohýbá a nakonec přivodí po určitém čase přepnutí
>> nejčastěji jednoho přepínacího kontaktu. Po vypnutí proudu se bimetal
>> narovná a kontakt se po čase daném tepelnou setrvačností vrátí do klidové
>> polohy.
>>    Už nějakou dobu přemýšlím o elegantní náhradě tohoto velmi
>> nespolehlivého
>> elementu. Chce to ale náhradu dostatečně přesnou, tj., aby splňovala
>> následující podmínky:
>>    1) Žádné další (pomocné) napájení. Žít to musí z energie dodané obvodem
>> ústředny do původního vinutí.
>>    2) Relé se liší svým stejnosměrným odporem topného drátu. Ten musí být
>> dodržen. Tj. náhrada musí umět simulovat relé (vhodnou výměnou nebo
>> nastavením
>> nějakého trimru apod.) s odporem od řekněme 100 Ohm do cca 1 kOhm. Větší
>> odpory thermorelé většinou nemívají.
>>    3) Asi lze garantovat stejnosměrné napájení s určitou pevnou polaritou.
>> Nicméně proud bude různý, případ od případu (v jedné aplikaci ale vždy
>> nejspíše stejný). Budou to vždy řádově jednotky až max. stovky mA.
>>    4) Přepínací kontakt musí být galvanicky oddělen od budicího obvodu,
>> snášet proud řekněme do 1A, ale mnohdy s indukčním charakterem, takže
>> při rozpojení mohou být indukovány až stovky V.
>>    5) Časové charakteristiky obvykle v řádu jednotek až desítek sekund.
>> Čas sepnutí by měl být nepřímo úměrný velikosti žhavicího proudu. Čas
>> rozepnutí by asi mohl být konstantní, spouštěný vždy zánikem proudu,
>> pokud se ale objeví jen krátký proudový impuls během stavu bez proudu,
>> nesmí to ten timeout zresetovat, maximálně jen nepatrně prodloužit
>> (jako u reálného relé).
>>    Napadá vás něco elegantního, ale přitom jednoduchého :-) ? S MCU ?
>> S 555 ? S obyčejnými relé, diodami, odpory a kondenzátory :-) ?
>>    Jo, ještě rozměry - termorelé obvykle vyžaduje zástavbový prostor tak
>>    kolem 20x10x100 mm...
>>    Tak schválně koho co napadne :-).
>>    Zdraví Pavel
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list