ja nevim o jake konkretne se jedna, ale na vsech prodluzkach z lidlu mi ta
kontrolka sviti...jestli to ale je dobre nebo ne nevim...mam pred nima
jeste UPSku
Dne 11. srpna 2017 9:45 Kubat Tomas <tomas.kubat na comap.cz> napsal(a):
> dobry den.
> mam ty dve starsi prodluzky z lidlu, master/slave.
> je tam kontrolka "vypnuta prepetova ochrana" a ta sviti .
> pak je tam jeste "vratne tlacitko" .
> znamena to, ze uz ta ochrana neco pochytala a je ted nefunkcni ?
> jde to nejak opravit/repasovat ?
> kdyz jsem je mel onehda zapojene, tak v nich pred/pri bourkach cvakalo.
> dik za info.
> tomik.