Re: Sloupová vrtačka - řízení otáček

Josef Štengl ok1ced na nagano.cz
Úterý Duben 11 10:58:43 CEST 2017


Polohu, proudy. To stačí. Minimum je jeden proud a poloha, zbytek se dá dopočítat. Při dobrém modelu motoru teoreticky 
nic, v tom máte pravdu, ale neznám praktické řešení které by správně chodilo. Musíte v tomto případě totiž počítat i 
teplotní model :-)


Dne 11.4.2017 v 10:50 hwnews konference napsal(a):
> Chytrej vypocet dejme tomu, ale musi byt z ceho pocitat...
>
> Co chcete snimat u asynchronnyho motoru? Vic nez maximalni proud mu dat nemuzete a sila motoru je urcena vicemen jen
> skluzem...
>
> RV
>
>
> Dne 11. dubna 2017 0:01 Petr Labaj <labaj na volny.cz <mailto:labaj na volny.cz>> napsal(a):
>
>     Pozor, tady mícháme 2 nezávislé věci.
>
>     Vektorové řízení se týká frekvenčního měniče s 3f výstupem, kdy měnič
>     chytrým výpočtem stanoví, jak má budit ty 3 fáze, aby vektor síly byl tím správným
>     směrem (proto vektorové řízení).
>     Skalární měniče jedou jenom podle U/f křivky, tj. pro nějakou zadanou frekvenci
>     pustí do motoru nějaké odpovídající napětí. Samozřejmě se dělají všelijaké
>     kejkle s tím, že pro nízké otáčky se tomu dá víc než by odpovídalo lineární
>     křivce atd., ale pořád je to proti vektorovému řízení slabý odvar.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list