Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Středa Duben 5 09:20:12 CEST 2017


Jen taková poznámka, motor při jmenovitých 50Hz má jmenovité otáčky a
při těch se i chladí tak, jak to výrobce motoru zamýšlel. Pokud ho
budete provozovat hodně pomalu (řekl bych tak pod 10Hz), nemusí se
dobře chladit, protože jeho vrtule se točí moc pomalu. V průmyslu se v
takových případech dává na motor extra větrák, který běží pořád naplno
(a má třeba jen jednofázové napájení).

Měniče s IP20 se do škatule dávají docela běžně a chlazení je taky
řešitelné, dáte větrák i mřížku, s příslušným filtrem dosáhnete třeba
IP54. Měniče s IP66 se dávají jen tam, kde to má důvod, třeba když se
pracoviště myje hadicí nebo prostě venku, kde na to prší.

Pavel Kadečka.

Dne 5. dubna 2017 8:37 Kručinský Ladislav
<ladislav.krucinsky na linde-mh.cz> napsal(a):
> Děkuji za názory a dovolím si trošku přitlumit rozbíhající se flame - opravdu to bude pro jednoúčelové zařízení, nechceme si s tím hrát, jenom zapnout a regulovat otáčky spíše v oblasti pod 50 Hz (předpokládám že kmitočet 50Hz bude znamenat jmenovité otáčky motoru).
> Ten měnič s IP66 vypadá dobře leč bohužel cena za krytí je (jako u všech dalších elektroinstalačních věcí - zásuvky, vypínače...) dost vysoká. Ale asi se nedá nic dělat, protože dát měnič s krytím IP20 do škatule IP65 je blbost kvůli chlazení domnívám se.
> Pane Labaji, jen mně zarazilo: proč nechcete napovídat ohledně konkrétního typu měniče? Já bych právě, jelikož jsem touto problematikou nepoznamenaný, uvítal odkazy na konkrétní typy a hlavně jejich dodavatele.
>
> Zdravím
> Ladislav Kručinský
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:34 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>
> Ano, pokud měnič kupuji jen pro klasický motor a vím, že ho nikdy nikam jinam nepoužiju, pak skutečně většinou stačí nějakých 100-150 Hz.
> Pokud si ale kupuji svůj jediný měnič, který klidně v budoucnu použiju kdoví k čemu, tak bych byl hloupý, kdybych si předem zavřel vrata k vyšším frekvencím.
> Ale kdo chce kam ...
>
> PL
>
> *******************************
>
> Dne 4.4.2017 v 21:29 Zdeněk napsal(a):
>> Je sice hezké, že měniče umí 400 Hz, ale totéž by musel zvládat i motor.
>> Běžný 50 Hz motor má použitelné maximum kolem 100 Hz...
>> Zdeněk
>>
>> -----Original Message-----
>> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr
>> Labaj
>> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:22 PM
>> To: HW-news
>> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>>
>> Na rozdíl od široce zaužívané (nesprávné) praxe se měniče vybírají
>> nikoli podle výkonu, ale podle proudu.
>> "Výkon" totiž u měniče nic neznamená. Dva motory se stejným výkonem
>> mohou potřebovat pro svůj plný výkon dost rozdílný proud.
>>
>> Vaše aplikace to sice asi striktně nepotřebuje, ale určitě už bych
>> dneska nekupoval skalární měnič, zásadně jen vektorový.
>> Je dobré si pohlídat, aby měnič měl nějaký panel pro možnost programování.
>> Výhodou je možnost připojit se k němu taky přes RS485, např. Modbusem.
>> Přece jen na velké obrazovce se ladí parametry poněkud pohodlněji než
>> klováním do 2-4 tlačítek. Navíc si po nastavení měniče můžete
>> konfiguraci uložit a pří případném výpadku EEPROM nebo výměně za jiný
>> kus stejného měniče ji tam snadno nasypat zpět.
>>
>> Potenciometr přímo na měniči člověk většinou nevyužije, v praxí bývá
>> lepší pověsit potenciometr na drát a dát ho třeba ještě s tlačítky
>> start a stop někam uživateli po ruce (měnič je pak někde schovaný přes
>> bordelem, stříkající vodou, emulzí, šponama atd.).
>>
>> Ještě je rozdíl, jestli měnič obsahuje filtr nebo ne. V neprůmyslovém
>> prostředí se filtr celkem hodí.
>>
>> Slušný měnič v dnešní době umí rozsah aspoň 0-400 Hz, většinou pak až
>> do 500 Hz (nad 550 Hz je regulatorní omezení, aby se to nedalo zneužít
>> v Iránu pro pohon rychloběžných odstředivek pro separaci U235/238).
>> Je dobré, když měnič umí nastavit více spínacích frekvencí, třeba v
>> rozsahu
>> 4-16 kHz. Některé motory jsou u některých frekvencí dost hlučné (pískavé).
>>
>> Některé měniče mají pak různé šikovné vychytávky, jako třeba
>> jednoduché PLC přímo v sobě, bezpečnostní vstupy atd.
>>
>> Mezi měniči jsou docela rozdíly, to zase ne že ne. Můžete si koupit
>> nějakého Micromastera od Siemense, a pak každé 2 roky kupovat nového.
>> Nebo si koupíte třeba měnič Fuji, a ten pak můžou používat ještě děti vašich dětí.
>>
>> Nechci napovídat, ale bezvadný 8A měnič Fuji Ace  (odpovídá motoru cca
>> 1.5
>> kW) se dá koupit za cca 4800 Kč + DPH.
>>
>> PL
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list