Rekonstrukcia el. rozvodov v byte
Zdeněk Aster
Zdenek.Aster na seznam.cz
Sobota Září 17 11:52:47 CEST 2016
Unikající proudy se sice sčítají, ale pokud má člověk 3f přívod,
tak se musí brát v potaz jen rozdílový unikající proud, protože
pokud vemu tři impulzní zdroje, u kterého přes kondenzátor
poteče na ochraný 3mA, a každý bude na jiné fázy, tak přes
chránič nepoteče vůbec nic. Ale pokud je budu mít na jedné fázy
tak ano bude to 9mA.
Melí jsme takhle zapojených 384 kusů impulsních zdrojů a pokud
je člověk rozdělí naprosto stejným dílem na všechny tři fáze, tak
tomu nebude vadit ani chránič....
Zdeněk Aster
---------- Původní zpráva ----------
Od: Dodo Racek <dodoracek na gmail.com>
Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
Datum: 17. 9. 2016 7:48:11
Předmět: Re: Rekonstrukcia el. rozvodov v byte
"
Uz to bolo napisane, ale zaniklo v mnozstve dalsich argumentov.
Unikajuce prudy sa scitaju. Fi-cko vyhodnocuje vyslednu sumu.
Je stale viac zariadeni s impulznymi zdrojmi a stale viac zariadeni s
odrusovanim. Stale viac zariadeni, ktore by ani nepotrebovali 3 vodic
privod, ale kvoli EMC musia mat oplechovanu cast a tu pripojenu na ochranny
vodic (samozrejme s vydatnou podporou kondenzatorov)
Ak je jedno fi-cko ba dom/byt tak sa moze nascitat 1×30mA. Ak je fi-cok N,
tak je to Nx30 mA.
IT asi v tomto vedie.(tu ratam uz aj TV, digitalne prijimace a pod. kedze su
to skor jednoucelove PC z charakteru cinnosti.
Dňa 17. 9. 2016 2:22 používateľ "Petr Labaj" <labaj na volny.cz
(mailto:labaj na volny.cz)> napísal:
"Ale to ta slečna snad vyhodí (přetíží) jistič, nikoli fíčko, ne?
A jak se z tohoto pohledu liší byt a vila? Já teda mám vilu, ale vlastní
obytné části říkám byt.
A mimochodem - to se doma fakt nevyznáte nakolik, že se v něm nedokážete
pohybovat potmě?
Já po baráku zcela běžně chodím v noci potmě, abych nebudil ostatní členy
domácnosti.
Bydlím ve městě a ne někde v pustině, takže absolutní tmu jsem doma snad
ještě nezažil.
PL
***************************
Dne 17.9.2016 v 1:57 Pavel Hudecek napsal(a):
" Doma mám instalaci z doby, kdy ještě nebylo povinné mít to všude, ale jen
v koupelně. Tak mám 2 jističe s chráničema, na světlo a na zásuvky. Občas
někdo (typicky nová podnájemníkova slečna) dá prát prádlo, pustí si
horkovzdušný ventilátor a jde do vany. Až začne pračka ohřívat vodu, cvak ..
. a není tma, jen začne být chladněji.
Do novějších instalací jsem dával 2-3. Jeden na světlo a pak ještě 1-2 další
na to ostatní. Do vily pak i 2 na světlo ve 2 patrech. V menší továrně jsem
dával snad asi 5: Světlo nahoře/dole, 1f zásuvky nahoře/dole, 3f zásuvky.
2 považuji za naprosté minimum. Ve 2 v noci se po tmě špatně hledá, co to
způsobilo. 5 bych do bytu asi opravdu nedával.
PH
"
______________________________ _________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/list info/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)
"
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160917/6cdde6e8/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list