Hlavni jistic

Martin Hanek martin na hanek.net
Neděle Říjen 30 17:58:03 CET 2016


Ano B35A, 6kA bude určitě stačit. Tady píšou, že ITV měly 1,5kA.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=13337.msg91941#msg91941

Martin Hanek

Dne 30. 10. 2016 v 17:36 Šerých Jakub napsal(a):
> Zdravím!
>
> Chci si nechat vyměnit hlavní jistič (panelákový byt před elektroměrem). Je tam klasický starý bakeliťák (viz malá příloha) a už se dost blbě nahazuje (páčka se po výpadku musí hodně zatlačit a pak teprve nahodit, aby se chytly všechny 3 fáze).
> Mám k tomu dva dotazy:
> 1) Předpokládám, že správný typ normálního jističe pro byt je B. Je to tak správně?
> 2) U současných jističů je mimo jmenovitého napsaný i proud v řádu kA (obvykle 10kA nebo 6kA). Znamená to zkratový proud, který je schopen jistič přežít nebo to značí něco jiného? Jaký byl tenhle proud u těch tradičních bakeliťáků?
>
> Díky za rady
>
> Jakub Šerých
>
>    
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list