Hlavni jistic

jurp jurp na volny.cz
Neděle Říjen 30 18:47:17 CET 2016


ad 1) Ano, charakteristika B
ad 2) 10kA, presneji, dle Připojovacích podmínek distributora, třeba CEZ
      ma tento odstavec "zkratová odolnost HDV (včetně odboček k
      elektroměrům) musí být minimálně 10 kA

K nahlednuti zde:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf

IJV a ITM mely zkratovou odolnost 1.5kA. Az rada J7K mela 3kA.
Je to proud, ktery musi vypnout bez samodestrukce.

JURP


Dne 30.10.2016 v 17:36 Šerých Jakub napsal(a):
> Zdravím!
>
> Chci si nechat vyměnit hlavní jistič (panelákový byt před elektroměrem). Je tam klasický starý bakeliťák (viz malá příloha) a už se dost blbě nahazuje (páčka se po výpadku musí hodně zatlačit a pak teprve nahodit, aby se chytly všechny 3 fáze).
> Mám k tomu dva dotazy:
> 1) Předpokládám, že správný typ normálního jističe pro byt je B. Je to tak správně?
> 2) U současných jističů je mimo jmenovitého napsaný i proud v řádu kA (obvykle 10kA nebo 6kA). Znamená to zkratový proud, který je schopen jistič přežít nebo to značí něco jiného? Jaký byl tenhle proud u těch tradičních bakeliťáků?
>
> Díky za rady
>
> Jakub Šerých



Další informace o konferenci Hw-list