Zjisteni zapojeni 3F motoru
René Damek
rene.damek na gmail.com
Úterý Květen 10 15:53:12 CEST 2016
Jeste jsem neviděl 3f motor, který by měl střed hvězdy spojen s PE vodicem.
Tím netvrdim že to neexistuje. RD
Dne 10.5.2016 10:04 napsal uživatel "Pavel Troller" <patrol na sinus.cz>:
> Zdravím,
> no nemýlím-li se, tak při zapojení do hvězdy by měl být vyveden ještě
> nulák,
> střední vodič hvězdy. Teoreticky to může běžet i je-li nezapojen, ale bývá
> vyveden. U trojúhelníku tento bod neexistuje, takže nemůže být vyveden :-).
> Intuitivně bych tedy v případě 3L+PE předpokládal trojúhelník.
> Zdraví Pavel
>
> > Mějme 3F motor, zabudován někde v zařízení, bez štítku, bez svorkovnice.
> K
> > dispozici je z něj pouze kabel se 4 vodiči, tedy 3 fáze a ochranný vodič.
> > Je třeba zjistit, jak je motor zapojen, hvězda nebo trojúhelník? Podle mě
> > to nejde, pouze výkonovým odhadem dle velikosti motoru, pletu se?
> > Karel M.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160510/e8e2cba2/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list