Re: Převodník ethernet RS232
J. Polívka
jpolivka na volny.cz
Čtvrtek Červen 9 06:52:53 CEST 2016
4 hodky, tak to jsem si fakt sednul...
Nic ve zlém ale to mne fakt dostalo.
Jindra Polívka
Dne 9. 6. 2016 v 6:35 Martin Záruba napsal(a):
> Před pár dny jsem tu kolegy trápil s žádostí o pomoc s kontrolou
> přenosu po internetu z PLC ELC-12-DC-DA-R-N, kdy se mi někdy nechtěl
> připojovat k serveru. Důvod byl, že na server vůbec neprošel frame
> [SYN]. Lokálně to ovšem fungovalo. V PLC je blbě implementovaný TCP/IP
> stack. PLC většinu frame posílá dvakrát a můj názor je, že dvakrát
> těsně za sebou poslaný [SYN] vadí routerům, možná ho považují za pokus
> o útok. Já nevím. Včera dopoledne jsem měl cca 4 hodinový rozhovor s
> Číňanem, ale zatím nebyl schopný vadu opravit.
>
> Objevil jsem ale https://pandatron.cz/?4060&prevodnik_ethernet_rs232_
> Máte s ním někdo zkušenost?
>
Další informace o konferenci Hw-list