OT: cirkulace TUV
Martin Záruba
swz na volny.cz
Sobota Červenec 30 08:01:16 CEST 2016
To máte docela kliku, že Vám to běhá samotíží. Mě teda ani náhodou.
Elektrický ventil dodává třeba Regulus
http://www.regulus.cz/cz/ventil-zonovy-dvoucestny-vzk-215-230-1p Má
motorek a pokud na ovládání připojíte napětí, přepne v něm malinké
relátko, tím se dostane napětí přes koncák na motorek a ten se točí tak
dlouho, až otočí ventilem o 90 stupňů. Pak koncák vypne. Pokud ovládání
odpojíte, relátko odpadne, přepne se v něm přepínací kontakt, tím se
zapojí druhý koncák a motorek opět jede, až koncák zase vypne a ventil
je zavřený. Chodí tedy stále dokola, což je pro ventil dobré. Tlaková
ztráta je mizivá, v otevřeném stavu je to prostě hladká trubka.
Martin Záruba
Dne 30.7.2016 v 7:47 Lubor Otta napsal(a):
> Má doma cirkulaci s oběhovým čerpadlem, které se přez den zapíná
> několikrát za hodinu na minutku.
> Teď na léto, děti na prázdninách, jsem čerpadlo vypnul, a teplá voda
> přesto teče hned. Zasekl (zarostl) se mi zpětný ventil (gravitační,
> bez pružiny) a teplá voda se šíří samotíží. Problém ovšem je, že voda
> se teď při odběru šíří i zpátečkou.
> Máte někdo tip jak samotíž využít, a oběhové čerpadlo vyřadit?
> Průtokoměr mám, takže problém by řešil nějaký elektromagnetický
> ventil, nebo seroventil, který by při odběru zpátečku uzavřel. Hlavně
> musí mít malou tlakovou ztrátu, ventil z pračky nepřichází v úvahu :-(.
> Máte někdo tip na vhodný ventil? Servoventil k mechanické náročnosti
> asi nebude spolehlivější než samo oběhové čerpadlo.
> Dík, Lubor
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list