ked je slaby istic...

Cihak na dkv.cd.cz Cihak na dkv.cd.cz
Středa Červenec 20 10:21:29 CEST 2016


O tom nediskutuji. To je nepochybné. Ale takovou klimatizaci mi tu nezaplatí :-(. Byl jsem rád že jsem si prosadil alespoň toto řešení. Argumenty že se by se to asi celkem rychle vrátilo na provozních nákladech nikoho nezajímají - to jsou jiné peníze...

A jak už tu někdo psal - je potřeba utěsnit tu výfukovou hadici aby z ní horký vzduch neunikal do místnosti. Polemizoval bych ale s tím nasáváním vzduchu z venku. Já mám naopak všechna okna utěsněná takže se vzduch nasává přes netěsnosti dveří z chodby. Tam je obvykle teplota o něco nižší než venku ačkoliv ne o moc.

	Martin.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jirka Mww
Sent: Wednesday, July 20, 2016 10:06 AM
To: HW-news
Subject: Re: ked je slaby istic...


Martine ale energetická účinnost tvého řešení je cca 30% proti řešení
klimatizace s vnitřní a vnější jednotkou kde je teplo odváděno ven
jiným mediem než vzduchem, který se musí nahradit zvenku.
Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW


Dne 20. července 2016 9:38  <Cihak na dkv.cd.cz> napsal(a):
> Vaše Teorie drobek neodpovídá praxi :-). Mám kancelář pod střechou do které se opírá slunce. Bez klimatizace je tu teplota až "příjemných" 36°C. Mobilní klimatizací držím teplotu na 25°C.
>
>         Martin.



Další informace o konferenci Hw-list