Re: Potřebuje okružní pila LCS5OO (Mountfield) nulový (N) vodič?
Roman Vostřel
vostrel na lit.cz
Pátek Leden 22 21:00:35 CET 2016
Jenze N a PE je trosku rozdil. N jde pres chranic a ten ho take i vypina. Stava se ze ten kontakt neprevadi na chranici a pak z toho mate docela nebezpecnou zalezitost.
Dne 22. 1. 2016 20:00 Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal(a):
>
> Dne 22.1.2016 v 19:46 Dodo Racek napsal(a):
> >
> >
> > > Nebo (a tak bych to udělal já) to napojit jakoby v soustavě TN-C,
> > tj. připojit
> > > Lx + N, kde N který bych na cirkuli připojil na N+PE.
> > >
> > Nechcel by som sa dostat do styku s takto upravenymi zariadeniami.
> >
> > Dom podla vstupov je na prudovom chranici.
> >
> > Okrem toho, ze zrusite ochranu nulovanim, zabezpecite aj vypinannie
> > prudoveho chranica...unikajucim prudom okruznej pily do zeme
> > priamo,alebo cez obsluhu...
> >
> Eee???
> Jak připojením drátu N z domácí instalace na N+PE na cirkuli zajistím
> vyhození fíčka?
> Abych to vyhodil, tak bych musel místo domácího N použít domácí PE.
>
> Tohle připojení používám naprosto běžně, protože mám barák samozřejmě taky
> na TN-S, ale občas musím používat zařízení s velkým unikajícím proudem přes
> filtry (velké servoměniče). Takže si tohle zařízení připojím jako TN-C,
> tj. mám na zdi
> jednu speciální zásuvku, která má kolík připojen na přívod N.
>
> PL
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list