Re: POE a izolační požadavek

Jaroslav Rychtařík jardarik na gmail.com
Úterý Únor 2 10:59:29 CET 2016


No to jsem tak nějak tušil, jenom jsem si nebyl jistý a nechtělo se mi
schema hned celé předělávat. Což budu muset.

Dík Jarda R.

Dne 2. února 2016 9:07 Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz> napsal(a):

> DD, standardni PoE s nePoE volbou, vede to na vice kvalitnich izolacnich
> barier podle charakteru zarizeni. Tj. za mustkem dalsi izolovany DCDC a
> potencialne vsude, kde jsou komunikacni nebo v/v porty. Zdravim, JM
>
>
>
> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of *Jaroslav
> Rychtařík
> *Sent:* Monday, February 01, 2016 10:33 PM
> *To:* HW-news
> *Subject:* POE a izolační požadavek
>
>
>
> Pracuji na jednom projektu. Je postaven na „pc on board module“
> olimex_a20_som plus nějaký balast pro připojení klávesnice a mikrofonu a
> audio zesilovače. Celé to je napájené z poe modulu PEM1205 nebo z externího
> zdroje 48V. Celé zařízení pak bude v kovové krabičce.
>
>
> Řeším následující otázky:
>
> - Původní předpoklad připojení externího zdroje (48V) byl přes diodový
> můstek na vstup poe modulu. Zároveň opět přes diodové můstky bude na vstup
> poe modulu napájení od RJ45 konektoru. Ovšem narazil jsem na požadavek
> izolace etherneth portu 1500Vrms (viz SELV obvody a připojení k
> telekomuniační síti 6.2 IEC 60950-12001). Chápu také, že toto platí nejen
> pro „datové dráty“ ale i pro „poe dráty“. Poe modul tento požadavek
> splňuje. Znamená to tedy, že nemůžu použít pomocný napájecí konektor pro
> externí zdroj, protože je pouze přes diodový můstek spojený s
> neodizolovanou částí poe (primární stranou) a navíc z venku přístupný na
> krabičce?
>
> - Dále si nejsem jistý jakým způsobem propojit celou základní desku s
> kovovou krabičkou. Jestli celou desku připojit přímo přes několik
> upevňovacích šroubů nebo jak jsem někde viděl přes kondenzátory a
> upevňovací šrouby (tedy střídavě spojeno). Krabička sama nemá být zemněná
> (spojená s ochranným vodičem). Krabička bude spojená se stíněním RJ45 tedy
> uzemněná může být přes stínění etherneth kabelu. Je mě jasné, že toto má
> návaznost na emi a esd problematiku. Spíše by mě zajímalo jestli to je
> pouze otázka emi a esd nebo jsou zde i nějaké bezpečnostní důvody.
>
> Díky za rady.
>
> Jarda R.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160202/c737c6a4/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list