Re: Připojení venkovní jednotky pro bezdrátový internet
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Úterý Prosinec 6 17:44:17 CET 2016
No jo, a jakou mají jistotu, že to by přepětím na stíněném kabelu pod zemí
a ne přepětím v napájecí síti? Těch 40% zařízení jistě bylo připojeno i
do zásuvky.
Nebo přepětím skutečně v Ethernetové síti, ale vzniklým někde uvnitř
objektu.
Ano, pokud Vám ukázal ohořelý konektor síťové karty, tak to může (ale
nemusí)
něco znamenat. Nicméně k tomu klidně mohlo dojít brutálním přepětím na
napájení
nějakého centrálního switche. Jinak ta jednotlivá pracoviště asi byla
spojena
jen přes nějaký router/switch, takže ta šílená energie (potřebná k tomu,
aby byla
síťová karta ohořelá) by musela nějak projít skrz ten switch.
Netvrdím, že to není možné, ale asi bych zrovna kvůli tomu špatné spaní
neměl.
Navíc to přepětí se Vám tam stejně může dostat přes napájení toho WiFi a
převodníku.
Asi nejlevnější a nejsnadněji instalovatelné spolehlivé galvanické
oddělení bude WiFi.
Myslím druhé WiFi směrem dovnitř objektu.
PL
*********************************
Dne 6.12.2016 v 17:21 Jiri Foldyna napsal(a):
> po bouřce (ne v důsledku přímého zásahu bleskem do objektu) odešlo cca
> 40% lokální sítě. Problém údajně způsobilo přepětí naindukované na cca
> 40m ethernetového kabelu (STP) spojujícího pod zemí budovu s
> garáží/vrátnicí vzdálenou cca 15m.
Další informace o konferenci Hw-list