Re: Připojení venkovní jednotky pro bezdrátový internet

Jiri Foldyna jiri.f na foldynovi.cz
Úterý Prosinec 6 17:21:37 CET 2016


Dne 06.12.2016 v 16:24 Libor Konečný napsal(a):
> Co takhle UTP prepetovku ?
> Pokud mate nejake low cost wifi pak asi neni duvod porizovat kanon na
> vrabce.
> Samotny ethernet je oddeleny transformatory i kdyz elektricka pevnost
> neni zazracna, takze to maximalne schyta prvni switch.
> Me se teda nestalo, ze by mi jeste nejake wifi po 10 ti letech odeslo a
> jsem na kopci a mam  asi 20 ruznych vyrobcu a technologii na kovovem
> prihradaku, ktery je radne uzemneny jak to nejvice slo.
>
> LK

S UTP přepěťovou ochranou nemám žádné zkušenosti a ani netuším, jak jí s 
venkovním bezdrátem zkombinovat. Popravdě řečeno, jestli ten venkovní 
bezdrát odejde, je mi celkem jedno, protože to není moje zařízení.

Bohužel, za ním nemám úplně low cost wifi. Domácí síť je postavena na 
metalickém ethernetu a kromě počítačů, serverů a spotřební elektroniky 
je k ní připojen i řídicí systém. Jsem si vědom toho, že při přímé ráně 
do domu mi asi nic moc nepomůže, ale mám zprostředkované informace (tedy 
nepostihlo to přímo mně, ale známého), podle kterých po bouřce (ne v 
důsledku přímého zásahu bleskem do objektu) odešlo cca 40% lokální sítě. 
Problém údajně způsobilo přepětí naindukované na cca 40m ethernetového 
kabelu (STP) spojujícího pod zemí budovu s garáží/vrátnicí vzdálenou cca 
15m.

Dne 06.12.2016 v 16:29 Petr Labaj napsal(a):
 > Převodníky UTP/optika prodávají snad všechny shopy s PC technikou,
 > za cenu v rozpětí 800-2000 Kč.

Ano, právě o tom jsem četl. Nicméně jak jsem psal, nemám s tím žádné 
zkušenosti a hodilo by se mi nějaké popostrčení ve formě "řešil jsem to 
tak, že jsem si koupil převodníky X, kabel Y, spojil to, jede to jako z 
praku a nevím o tom". Teda jestli to tak jde :-)

 > Mimochodem Ethernet je sám o sobě galvanicky oddělený.
 > Já osobně bych tam natáhl FTP kabel (tedy stíněný), stínění připojil
 > na PE a nezapojoval ho vevnitř do switche.
 >
 > PL

Jsem si vědom toho, že oddělovací transformátory představují jistou 
formu galvanického oddělení. Nicméně raději bych to pojistil něčím, co 
se jen tak neprorazí - výše zmíněný známý mi ukázal několik galvanicky 
oddělených ohořelých ethernetových desek, které musel po té bouřce 
vyměnit nebo vyhodit. Oni pak ten metalický kabel nahradili optikou a 
mají po problémech. Jenže tu optiku řešili v rámci nějaké větší 
kabelizace externí dodávkou, takže s tím mi neporadil.

Díky
jf



Další informace o konferenci Hw-list