Ne, není to nesmysl, je to skutečnost, která platí za určitých 
předpokladů a kterou lze ověřit výpočtem. To, že se to v praxi řeší 
obvykle jinak, je jiná věc.

Mrazík

Dne 29.8.2016 v 09:35 Pavel Kadečka napsal(a):
> To je nesmysl, bočníky se připojují na měřící převodníky a pak na
> vstup PLC, to by z bočníku byl generátor náhodných čísel.
>
> Bočníky se samozřejmě dělají z manganinu (to je slitina s nulovou
> teplotní závislostí), viz katalog bočníků:
>
> http://www.weigel-messgeraete.de/wp-content/uploads/2014/09/09-01-01_SHUNTS_e.pdf
>
> Berte to tak, že ty ručičkové měřáky jsou jen orientační meřidla,
> typicky na té měnírně stačí vědět, že do troleje teče asi 3000A a
> jestli je to ve skutečnosti 2900 nebo 3100, to je úplně jedno. Pokud
> je potřeba přesnější měření, tak to měří PLC a zobrazuje se to
> digitálně někde na velíně.
>
> P.K.
>
> Dne 29. srpna 2016 7:25 Miroslav Mraz <mrazik na volny.cz> napsal(a):
>> A co když bude mít bočník stejnou teplotní závislost jako vinutí ? To by se
>> pak mohlo do velké míry vykompenzovat ne ?
>>
>> Mrazík
>>