Seriove razeni transformatoru
Zdeněk
zdej na atlas.cz
Pondělí Srpen 29 06:05:39 CEST 2016
Nebude to spíše 1/4?
Pokud je příkon P=U.U/R a U se změní o 1/2...
Jen to celé bude asi závislé na symetrické zátěži obou traf.
Z.
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Simek
Sent: Sunday, August 28, 2016 11:10 PM
To: HW-news
Subject: Re: Seriove razeni transformatoru
On Sun, 28 Aug 2016, Pavel Kadečka wrote:
> rébus pro bystré hlavy: máme dvě stejná trafa, 230V / 24V, jmenovitý
> výkon 3VA. Co když spojíme do série primáry těch traf, sekundáry pak
> budou dávat jen 12V, je to tak? Ale jaký bude výkon?
Pokud dodrzite proud na ktery je vinuti navrzeno tak vykon je polovicni.
> P.K.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list