Mám server, ke kterému se připojují PLC. Někdy dochází k problému s
navázáním spojení. Nenapadá mě, kde může být chyba. Můžete se prosím
podívat do protokolu z WireSharku, zda Vás něco nenapadne? V prvním
případě má PLC IP 80.188.42.163. Pošle [SYN], server 192.168.15.10
odpoví [SYN,ACK], ale PLC odpoví [RST]. V druhém případě PLC s IP
192.168.15.1 pošle [SYN], server 192.168.15.10 odpoví [SYN,ACK] a PLC
korektně odpoví [ACK] a komunikace pokračuje. Nenapadá Vás, proč v
prvním případě odpoví PLC [RST]? Nebo co s tím udělat?
--