Re: Měření otáček ventilátoru při PWM
Jan Smrz
jan.smrz na email.cz
Pondělí Duben 25 10:48:38 CEST 2016
Otazky musite merit v okamziku, kdy nebezi PWM. Pulzy z PWM se vam totiz prictou
k impulzum ze snimace.
J.S.
On 04/25/2016 10:35 AM, Cizek Milan wrote:
> Ahoj,
>
> mám takový projekt s RPi, měřím otáčky detekcí hrany na výstupu ventilátoru (3
> pin), načítám v přerušení 3s a pak přepočítám. Toto mi sedí když neřeším PWM.
> Jakmile ale točím přes PWM dostávám mnohem více impulsů (3x-4x tolik).
>
> Hraju si s tím poprvé, tak to může být nějaká hloupost nebo nevhodné
> ventilátory neurčené pro PWM? Mám tyto z GME:
> Ventilátor SUNON ME92251V1-G99
> Ventilátor SUNON EE92251BX-G99
>
> Na měřící pin z ventilátoru přivádím přes 4k7 +5V (pull-up). V aplikaci pak
> čítám přerušení na nástupnou hranu a z toho odvozuji otáčky. Na sestupnou
> hranu se mi to chová stejně.
>
> Milan
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20160425/e8f15157/attachment.html>
Další informace o konferenci Hw-list