RS-485 do hvezdy

Zuffa Jan ZuffaJ na cgc.sk
Středa Září 9 14:13:34 CEST 2015


No to nie, 

staci vymenit kartu 232 za Eth aspon u Schracku to urcite ide.
Ale ja tiez viem, ze zakaznici nechcu o vymene ani pocut
Dovod je jasny

:)

j.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Wednesday, September 09, 2015 1:54 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: RS-485 do hvezdy

To asi ano... ale vyměňte všude osvědčené požární ústředny za jiné jen kvůli tomu, že mají Ethernet.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zuffa Jan
Sent: Wednesday, September 9, 2015 1:25 PM
To: HW-news
Subject: RE: RS-485 do hvezdy

Lenze v praxi je to trochu neprakticke :) pretoze takyto prevodnik nieje cim nahradit Preto vhodne riesenie je mat to podchytene v protokole.

j.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Wednesday, September 09, 2015 1:19 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: RS-485 do hvezdy

>Cili problém je jen a pouze v debilnim (nevhodnem) zpusobu prenosu
>RS232
pres Ethernet
>(resp. pres TCP/IP).

A to je přesně ono, je naprogramován nevhodně, totiž univerzálně. Přenos byl původně RS232. Převodník na Ethernet datům nerozumí a tudíž neví, kdy má utvořit paket. Pokud se použije převodník, který datům rozumí (=musí znát detailně protokol), pak je po problému. 

Po problému je ovšem jen částečně, protože tu krátkou odezvu na ping nikdo nezaručí. Takže jednoho krásného dne to může přestat fungovat. A proto v převodníku, kterým datům rozumí je ještě naprogramováno, aby odpověděl že jim rozumí.

A máme to řešení, o které jsme psal dopoledne. 

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Tomasek
Sent: Wednesday, September 9, 2015 12:58 PM
To: HW-news
Subject: Re: RS-485 do hvezdy

On Wed, Sep 09, 2015 at 10:07:01AM +0200, Pavel Poucha wrote:
> Zdravím,
> 
> >ale moc si nedovedu predstavit situaci, kdy to pres RS232 chodi pri 
> >19.2kbaud a pres Ethernet to nejde
> 
> Tu situaci znám velmi konkrétně, jedná se o požární ústředny (např.
Schrack)
> s výstupem RS232. Požární ústředna očekává odpověď během pár ms po
odeslání
> zprávy, jinak hlásí problém. Pokud se má pro přenos použít Ethernet, 
> je to třeba "ošéfovat" na straně RS232. Tento problém řešíme opakovaně 
> u různých zákazníků.
> 
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485

Mne ping na 100Mbit ethernetu dava .5ms tam a zpet, takze je ten prevod
RS232 pres Ethernet jednoznacne pro danou aplikaci naprogramovan blbe.
Kdyz dam "ping -s 128" tak se hodnota pohybuje kolem .7ms. Cili problem je jen a pouze v debilnim (nevhodnem) zpusobu prenosu RS232 pres Ethernet (resp. pres TCP/IP).

P.T.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list