Funguje to dobře za předpokladu, že použijete zdroj tepla, u kterého 
není podstatné, jak teplou vodu má dávat. Tedy elektrokotel nebo 
jednduchý plynový kotel. Pokud ale máte kondenzační kotel nebo tepelné 
čerpadlo, potřebujete mít co nejnižší teplotu topné vody pro dosažení 
dobré účinnosti. Jinak řečeno co největší průtok a tím co nejmenší 
teplotu vody (topné těleso, ať už radiátor nebo podlahovka má v celé 
ploše skoro stejnou teplotu a vydává maximum tepla při určité teplotě 
vody). Pak ovšem použití termostatických hlavic vadí a jedinou možností 
je chytrá ekvitermní regulace. U tepelného čerpadla pak navíc závislá na 
tom, jaká je okamžitá venkovní teplota v porovnání s (krátkodobou) 
průměrnou teplotou.

Martin Záruba

Dne 8.9.2015 v 1:22 Petr Labaj napsal(a):
> Proč jediná?
> Ty termohlavice si uřídí teplotu v místnosti, a termostat v kotli zase 
> teplotu vody.
> Takže i bez té informace o externí teplotě to bude fungovat docela dobře.
> Prostě každý si ručí za svůj úsek problému.
> A pokud je teplota vody celkově nastavená dost nízko, tak ani žádné 
> dramatické
> ztráty navíc nenastanou. A kromě toho ty ztráty stejně vyhřívají 
> objekt, takže žádná
> tragédie se nekoná.
>
> Já tu externí teplotu a podle ní přepínaný profil používám jenom 
> proto, že chci
> v noci a nepřítomnosti snižovat teplotu, a taky proto, že doma topíme 
> hodně
> nízko. Tak aby to aspoň v exponovaných časech vylezlo na těch 19-20 C
> (jinak 18 C max, od doby zavedení nižších teplot už několik let nebyl 
> nikdo
> z nás nemocný).
>
> PL
>
> ****************************
>
> Dne 8.9.2015 v 0:03 Vláďa Anděl napsal(a):
>> Ach jo, tady jsou samí topenáři :-) Ale už se blížíte... Tohle řeší 
>> ekvitermní regulace. Teplotní čidlo je venku a podle zadané výkonové 
>> ztráty, plochy radiátorů a bulharské konstanty aby to vyšlo, se 
>> nastaví ekvitermní křivka. Máte zadanou konstantní teplotu v baráku a 
>> křivka dává poměr mezi rozdílem teploty uvnitř - venku a teploty vody 
>> - uvnitř. Nastavuje se to aby to topilo o kousek víc a dorovnává se 
>> to termostatickým ventilem. Třeba ve velkých budovách je tohle jediná 
>> možnost.
>> Anděl
>