RS-485 do hvezdy

Martin Persich persich na transcon.cz
Pátek Září 4 15:09:38 CEST 2015


Tuto sbernici neznam, ale domnivam se, ze to prave pripousteji na zaklade 
relativne nizke prenosove rychlosti a diky samovolnemu zatlumeni pripadnych 
odrazu na vedeni. Viz list 30 (page 27)
http://www.bb-elec.com/Learning-Center/All-White-Papers/Serial/RS-422-and-RS-485-Applications-eBook/RS422-RS485-Application-Guide-Ebook.pdf
(podle meho jeden z nejlepsich dostupnych popisu sbernice RS-485)

Martin. persich na transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "Zapletal Martin" <zapletal na inoma.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, September 04, 2015 2:43 PM
Subject: Re: RS-485 do hvezdy


K tomu bych se rád zeptal jestli někdo neví, jak funguje alespoň
principielně sběrnice alarmu Jablotron JA-100. Tam se dá na jedné větvi
udělat pár odskoků.

Zaplík

----- Original Message ----- 
From: "Martin Persich" <persich na transcon.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, September 04, 2015 2:40 PM
Subject: Re: RS-485 do hvezdy


Pro prumyslove nasazeni bych se asi branil, ale pokud to mate na doma, kde
vzdalenosti nebudou velke, tak bych to vubec neresil a jednoduse spojil, s
obrovskou pravdepodobnosti to normalne pojede. Pro nizkou rychlost to bude
jeste priznivejsi, pokud nebudou vybezky moc dlouhe, staci se pripadny
odrazeny signal ustalit drive nez je budou ostatni prijimace cist a mohl by
ovlivnit prijimana data. Nekde jsem videl nejaky appnote, kde to rozebirali
a pripousteli, ze ani impedancni zakonceni vedeni neni v techto pripadech
nezbytne nutne. Jina situace je nekde u zakaznika, ktery je 500 km daleko,
tam to musi byt na jistotu a elektrony bych zbytecne "nedrazdil" ... :-)
Martin. persich na transcon.cz



----- Original Message ----- 
From: "Martin Vancl" <tux.martin na gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, September 04, 2015 2:05 PM
Subject: RS-485 do hvezdy


> Dobry den,
> uz nejaky cas si doma vyrabim "chytry dum". Prevazne jde o ovladani
> topeni, upozorneni na rozsvicena svetla a ovladani svetel, mereni
> teploty a podobne veci. Na propojeni jednotlivych modulu s ridicim
> pocitacem (Raspberry Pi) pouzivam RS-485 s Modbus RTU. Zadne velke
> rychlosti nepotrebuji, aktualne mam 19200, ale stacilo by mi i 9600.
> Posledni dobou me cim dal vic limituje topologie sbernice. Mnohem vic
> by se mi hodila hvezda. Slo by o 2-3 samostatne sbernice v centralnim
> miste u RPi propojene dohromady (viz obrazek v priloze).
> Existuje nejaka snadna a levna moznost, jak propojit vice RS485
> dohromady? Nasel jsem pouze same drahe a komplikovane reseni.
> Zatim mi prijde asi nejsnadnejsi (ne nejlepsi) do RPi pripojit tri
> USB-RS485 prevodniky http://www.ebay.com/itm/171659814564 a v me
> aplikaci pracovat samostatne se tremi porty.
>
>
> -- 
> S pozdravem
> Bc. Martin Vancl
>
> e-mail:  tux.martin na gmail.com
> www:    http://martin.vancl.eu/
>


--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list