Dotaz na UPS

Pavel KREJCI krepa76 na gmail.com
Pondělí Říjen 19 16:56:18 CEST 2015


Po jake dobe se upleklo trafo? Ja jsem jel tech 100W jen hodinu. Teplomer
muzu dovnitr pristrcit...
PK

Dne 19. října 2015 12:29 Josef Šíp <sip na raab.cz> napsal(a):

> A zkousel jste teplotu trafa?  Nam se kolem 80W  asi dve upekly, je pravda
> ze tam byly baterky pres 100Ah a bylo to na pude.
>
>
>
> *From:* Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] *On Behalf Of *Pavel
> KREJCI
> *Sent:* Monday, October 19, 2015 11:48 AM
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: Dotaz na UPS
>
>
>
> Tu samou UPS jsem griloval ted se 4nasobnou baterii (4x paralelne) a
> zatezoval 100W. Hrala se, ale ze by se upekla, to rict nemohu. Poprve to
> ukazovalo haluze pro zbyvajici dobu. Po nabiti ukazuje jiz 4x vetsi dobu.
> Druhy pokus jeste neprobehl, musim to predratovat striktne do hvezdice,
> protoze se mi rozbalancovaly clanky i pri "nepatrnem" rozdilu odporu dratu.
> No dobre... vzhledem k aplikaci uplne zanedbatelny nebyl no :) :)
>
>
>
> PK
>
>
>
> Dne 19. října 2015 10:48 Josef Šíp <sip na raab.cz> napsal(a):
>
> Na externi baterii u malych UPS pozor, meli jsme vyzkousene ze pro 500VA
> UPS
> APC Back-UPS HS 500VA byl trvaly odber max 50W a i tak topila jak blazen.
> Externi baterie ji nevadila, sice psala nesmyslne casy zalohovani ale
> vydrzela nekolik hod,
> problem byl v tom, ze trafo, chladice FETu jsou optimalizovane na 5 min a
> pak se uvari....
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20151019/7fa6a73a/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list