> Dnes jsem puldne resil neustale vypinajici se eletrickou troubu.
> Samozrejme se strudlem + kuretem uvnitr a nervozni obsluhou vne trouby.
> Troubu vypinala podpetova ochrama, kteoru je vybavena a je nastavena na
> 210V. Zkratim to, po dotazeni vsech spoju mezi troubou a privodem do
> hlavniho rozvadece v dome se situlace zlepsila a aktualne ani pri
> zapnuti nespadne napeti pod 210V.Preci jen se po tech 25 letech srouby
> trochu uvolnily. Nicmene napeti na prednetne fazi je stale pouze 221V,
> pricemz ostatni dve maji ukazkovych 242V. Zmereno i na nozovych
> pojistkach pred elektromerem.
>
> Vi tu nekdo z hlavy jaky je pripustny rozdil mezi napetimi na fazich
> trifazoveho rozvodu?
Dle normy +-10% , nejake odchyly mezi fazemi se neresi. Takze 207-253V je OK
Mozna by to chtelo postelovat troubu, a mozna i pozadat distributora aby
zkontroloval zda on nema nekde neco spatne dotazeno kdyz ma jedna faze
takovou odchylku. Kazdopadne trouba ktera se vypne pri 210V je dost blba.