multiplexovani PT1000
Pavel Poucha
p.poucha na papouch.com
Pondělí Listopad 30 11:56:37 CET 2015
Zdravím,
ještě bych se vrátil k víkendovému tématu.
Nehledal bych dokonalý spínací prvek, ale věc bych řešil trochu technicky
vyspěle, obvodově. Tazatel neuvedl požadovanou přesnost, což je dost
zásadní, a také čeho teplota se měří.
Ale pro běžná požadavky (přesnost několik desetin C), bych zapojení provedl
následovně:
Nějaký krátkodobě stabilní zdroj napětí, přesnou velikost míst nemusí. V
sérii se zdrojem zapojen odpor (stabilní, označme jej R1), pak běžný
multilplexor (405X či jiný dle proudu) na Pt1000. Z Pt1000 opět multiplex na
měření napětí. Přístrojový OZ připojený na R1 (nebo stačí jen 2 sledovače) a
sledovač za multiplex měřené hodnoty.
A pak vždy přepnout (oba multiplexy společně), změřit úbytek na odporu R1
(či napětí na jeho koncích) a na příslušné Pt100. Jednoduché na zapojení,
celkem bez kompromisů, stačí jeden přesný prvek (R1) a na spínače jsou
kladeny jen malé nároky.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Zdeněk
Sent: Monday, November 30, 2015 5:37 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: multiplexovani PT1000
Jestli jsem to správně pochopil z doplňujícího mailu, tak tazatel tam má
relé už teď. Takže zásadní funkční problém s relé asi nemá.
Z.
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Hudecek
Sent: Sunday, November 29, 2015 11:23 PM
To: HW-news
Subject: Re: multiplexovani PT1000
Praktické zkušenosti říkají, že ďábel se skrývá v detailech (možná čistota
toho zlata, zda je vnitřek vakuovaný, jak přesně probíhá spojení kontaktů,
... nevím). V každém případě, jakmile jde o velmi malé proudy a rozdíly
napětí, relé může dost nepříjemně překvapit. Např. do zařízení, které se
bude sériově vyrábět, nebo půjde tam, kde ho nepůjde snadno opravit a
zároveň se budou spínat takové signály, bych si nedovolil dát relé, u
kterého výrobce negarantuje dostatečně kvalitní sepnutí pro tento účel.
Jedinou alternativou je, že zákazník výslovně doporučí nějaké, se kterým má
v dané aplikaci dobré zkušenosti.
Jak p. Poucha zmínil ten MUX s MOSFETovými SSR, tam to byl důsledek
zákazníkovy špatné zkušenosti s relé. Bylo to přepínání asi 1:100 a měl jít
pod zem.
PH
-----------------
From: gatilo
Piskajici australak ma nekde video s rozborkou nejakeho starsiho
nanoampermetru. Spinani tech nA a pA je tam reseno nekolika kousky
pozlaceneho plechu, mechanicky sprazeneho s blokem izostatu.
Proc by pozlacenej kontakt u relatka mel byt neco vyrazne jineho ?
--
Pavel Kadečka napsal:
> Relé se zlacenými kontakty umí spínat proudy od 1mA. (To je katalogový
> údaj, v praxi IMHO zvládne i míň.)
> Dne 29. listopadu 2015 19:52 Jaroslav Buchta
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal(a):
> Rele na takhle male proudy, no nevim... Mozna jazyckove ale to zas
> netusim, kde dnes za rozumne penize roste.
> Dne 29.11.2015 v 19:32 Zdeněk napsal(a):
> Na rozšíření ze 6 na 12 teploměrů bych použil 6 přepínacích kontaktů.
> To lze vyřešit 2 ks relé. Ty ovládat z výstupu časového relé a jeho
> signál zároveň snímat vstupem PLC.
> Rychlé řešení bez bastlení...
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list