multiplexovani PT1000
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Neděle Listopad 29 23:22:57 CET 2015
Praktické zkušenosti říkají, že ďábel se skrývá v detailech (možná čistota
toho zlata, zda je vnitřek vakuovaný, jak přesně probíhá spojení kontaktů,
... nevím). V každém případě, jakmile jde o velmi malé proudy a rozdíly
napětí, relé může dost nepříjemně překvapit. Např. do zařízení, které se
bude sériově vyrábět, nebo půjde tam, kde ho nepůjde snadno opravit a
zároveň se budou spínat takové signály, bych si nedovolil dát relé, u
kterého výrobce negarantuje dostatečně kvalitní sepnutí pro tento účel.
Jedinou alternativou je, že zákazník výslovně doporučí nějaké, se kterým má
v dané aplikaci dobré zkušenosti.
Jak p. Poucha zmínil ten MUX s MOSFETovými SSR, tam to byl důsledek
zákazníkovy špatné zkušenosti s relé. Bylo to přepínání asi 1:100 a měl jít
pod zem.
PH
-----------------
From: gatilo
Piskajici australak ma nekde video s rozborkou nejakeho starsiho
nanoampermetru. Spinani tech nA a pA je tam reseno nekolika kousky
pozlaceneho plechu, mechanicky sprazeneho s blokem izostatu.
Proc by pozlacenej kontakt u relatka mel byt neco vyrazne jineho ?
--
Pavel Kadečka napsal:
> Relé se zlacenými kontakty umí spínat proudy od 1mA. (To je
> katalogový údaj, v praxi IMHO zvládne i míň.)
> Dne 29. listopadu 2015 19:52 Jaroslav Buchta
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal(a):
> Rele na takhle male proudy, no nevim... Mozna jazyckove ale to zas
> netusim, kde dnes za rozumne penize roste.
> Dne 29.11.2015 v 19:32 Zdeněk napsal(a):
> Na rozšíření ze 6 na 12 teploměrů bych použil 6 přepínacích kontaktů. To
> lze
> vyřešit 2 ks relé. Ty ovládat z výstupu časového relé a jeho signál
> zároveň
> snímat vstupem PLC.
> Rychlé řešení bez bastlení...
Další informace o konferenci Hw-list