multiplexovani PT1000

Zdeněk zdej na atlas.cz
Neděle Listopad 29 19:32:42 CET 2015


Na rozšíření ze 6 na 12 teploměrů bych použil 6 přepínacích kontaktů. To lze
vyřešit 2 ks relé. Ty ovládat z výstupu časového relé a jeho signál zároveň
snímat vstupem PLC. 
Rychlé řešení bez bastlení...
Z.

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel
Urbancik
Sent: Sunday, November 29, 2015 2:03 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: multiplexovani PT1000

Je to modul od tecomatu.

Zapojeni viz strana 509
http://www.tecomat.com/wpimages/other/DOCS/cze/TXV00416_01_CFoxRFoxProjektov
ani_cz.pdf
Aktualne uz ted mam rele a pripojeno 6 teplomeru.
Rad bych pridal dalsich 6 teplomeru.
Vystupy uz volne nejsou, jen vstupy.

Takze je predstava dat 3bit citac, multiplex a vystup toho citace dat i na
vstupy.
PLC tak bude vedet ktery teplomer je pripojeny, nebude nic cvakat 

Varianta spinat pomoci 4051 ty vystupy neni vubec spatny napad. Toto me
nenapadlo

Ad presnost tady pisou ze je to <3%
Na takove to domaci mereni (voda, topeni, vetrani) je to v pohode.


Pavel



Další informace o konferenci Hw-list