multiplexovani PT1000

Petr Labaj labaj na volny.cz
Neděle Listopad 29 18:10:38 CET 2015


S tou kompenzací to nebývá vždy tak úplně jednoduché.
Jinak to bude ve stojícím vzduchu, jinak když na to foukne vítr atd.

PT čidla považuji za hoch-nóbl řešení, ty bych nasadil jen tam, kde
mi jde o přesnost (nebo o extrémní rozsahy teplot).
Ale možná má tazatel jiné priority.

PL

****************************

Dne 29.11.2015 v 18:03 gatilo napsal(a):
>   29.11.2015, 18:00:28
>
> Tazatel ani nenaznacil, s jakou presnosti a v jakem rozsahu potrebuje
> merit.
> Navic ten samoohrev, jde pri jedne teplote, snadno kompenzovat
> softwarove.
>
> S pozdravem Pavel
>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>
> --
> Petr Labaj napsal:
>
>> A není pak problém se samoohřevem?
>> Samoohřev je u měření teploty podle mých zkušeností dost velký problém,
>> udělat tam zkreslení o 1-2 stupně není nic neobvyklého.
>> Všude zásadně používám spínání napájení jen na nezbytně nutnou dobu.
>> Ale nepoužívám PT čidla, nicméně tam to snad musí hrát roli taky, ne?
>> PL
>> *******************************
>> Dne 29.11.2015 v 13:07 Pavel Hudecek napsal(a):
>>> Zapojil bych to tak, že všechny PT budou trvale napájeny
>



Další informace o konferenci Hw-list