Stare VRLA aku - zajimava zkusenost...

pyjan pyjan na tiscali.cz
Čtvrtek Březen 19 19:12:13 CET 2015


je v tom kurvítko. co jej rozebrat a řádně prohlédnout.

Jirka napsal(a):
> Neda mi, abych se nepodelil o nasledujici zkusenost.
>
> Uz nekolikaty rok pro ruzne ucely pouzivam VRLA aku 12V/5Ah (klasicke 
> "kostky") vyrazene z 2 kW UPS APC. Tam jsou seriove razene a tak 
> nahrada je vzdy kompletni, aby byly vsechny kusy pokud mozno stejne (i 
> tak je to docela nestesti).
>
> Vsechny vyrazene aku byly na pocatku zmerene pri kompletnim nabijecim 
> a vybijecim cyklu a ponechany jen ty pouzitelne. Merena kapacita pri 
> 1,5A zatezovaciho proudu byla v rozmezi cca 4 az 4,6 Ah.
>
> Pri odberu proudu v hodnotach cca 1 az 2A bylo vse az dodnes OK. Pri 
> testu jisteho zarizeni jsem ale potreboval alespon na par minut odber 
> 10 az 15A (samozrejme z plne nabiteho aku).
>
> No a to jsem narazil.... Uz zhruba treti kus to vydrzel nejakych 5 az 
> 10 vterin a pak se "rozloucil".
>
> Zavada se projevuje totalnim "zmeknutim" aku. Tipuju, ze doslo k 
> prepaleni nejakeho vnitrniho spoje apod. Svorkove napeti naprazdno 
> zustava, ale nelze odebirat jakkoliv vyznamnejsi proud (stovky mA a vic).
>
> Nove aku to nedelaji - ani nemohou, protoze vcelku nezavisle na typu 
> maji ve specifikaci max. vybijeci proud radu 30 az 40A.
>
> Nejspis tedy vlivem stari doslo k nejakemu ztenceni spojek mezi 
> clanky, zhorseni kontaktnich pomeru....kdo vi. No a pak je vetsi 
> zatezovaci proud fatalni.
>
> Takze se podobnym projevum nedivte, kdybyste se setkali s necim 
> takovym...
>
> -- 
> Jirka
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>




Další informace o konferenci Hw-list