Kabely v tunelu Blanka - o co jde?

gatilo gatilo na centrum.cz
Pátek Březen 6 22:03:20 CET 2015


 6.3.2015, 21:45:11

Podle toho pana, co byl vcera v tv, doslo v r.2013 k zaplaveni
rozvadecu. Ty pravdepodobne nejsou delane s krytim IP68, takze voda se
dostala dovnitr. Rozvadece, resp. jejich vnitrni vybaveni se menilo
bezprostredne pote, platila to pojistovna. Pry byla snaha menit i
kabely, ale ty v te dobe, zadne zjevne ani meritelne zavady
nevykazovaly, takze pojistovna by nezaplatila a zhotovitel za sve to
taky neudelal.
Nasaknuti vody do kabelu pres otevrenej konec, je jiste mozne, alespon
u nekterych kabelu (treba beznej koax).
Nicmene, z toho co jsem zatim pochytil, technicke a netechnicke
aspekty problemu, jsou v tomto pripade promychany obzvlaste dukladne.

A je li nekdo z pritomnych, ve veci jakkoliv zainteresovam, jen tezko
se o cokoliv podeli na verejnem foru, neb pousteni si huby na spacir,
smrdi velkym prus...... .


S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Kuba Jan napsal:

> Dne 6.3.2015 20:52, Kult napsal(a):
>> Nehledejme v tom žádnou velkou vědu, kabely jsou v trasách a nejsou 
>> ukončeny ve rozvaděčích atd a volné uřízlé konce leží na podlaze, jak 
>> se ukazuje 2 roky ve vodě.. Při tom se na to celou tu dobu kašlalo. 
>> Tak se uřízlým koncem namočily žíly
> žíly možná, jestli je tam nějaká optika tak by to mělo přežít. Uvnitř (
> mezi vlákny) je vazelína a i když to užíznutý leží ve vodě, žádná voda
> se do kabelu nedostane...
>> a kabel má nízký izolační odpor. Vím jak to funguje, 30 let technikem 
>> z toho 20let nvestičákem elektro :-)
>>
>> Libor
>>
>>
>> Dne 6.3.2015 v 19:07 AZE napsal(a):
>>> Není ten problém už v samotném názvu tunel?
>>> aze
>>>
>>> ----- Original Message ----- From: "Martin Hanek" <martin na hanek.net>
>>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>> Sent: Friday, March 06, 2015 6:53 PM
>>> Subject: Re: Kabely v tunelu Blanka - o co jde?
>>>
>>>
>>> Myslím, že to není ten problém.
>>>
>>> Martin Hanek
>>>
>>> Dne 6. 3. 2015 v 18:50 pyjan napsal(a):
>>>> kabely z ELEKTRY umí "plavat". Podle mě je problém ve skříních a 
>>>> rozvaděčích, do kterých natekla  voda a tu kabely nasákly do sebe. 
>>>> hermetické průchodky asi nebyly hermetické.
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list