Kabely v tunelu Blanka - o co jde?

zu1234 zu1234 na seznam.cz
Pátek Březen 6 18:51:09 CET 2015


Mne napadlo, zda není problém v tom, že nateklo dovnitř kabelů (nacucali 
se)
přes nedokončené/neutěsněné rozvaděče?

Dne 6.3.2015 v 18:43 Martin Hanek napsal(a):
> Zainteresovaný nejsem a taky to moc nechápu.
> Zrovna včera byl v Hydeparku náměstek primátorky Prahy a ten na tento 
> dotaz říkal, že se jedná o "speciální nehořlavé kabely" (jak slyším 
> slovo "speciální", tak mám vždy divné pocity), které při požáru mohou 
> chvíli doutnat a pak musí zhasnout. Prý je lze pouze opláchnout s tím, 
> že poté okapají a nebudou ležet ve vodě. Ve vodě vydrží prý tak 15 
> minut, aniž by se jim něco stalo.
> Problém nastal v roce 2013 při nějaké průtrži, kdy ještě nebyly v 
> tunelu odvodňovací kanály a kabely zůstaly ve vodě dlouho. Teď už to 
> údajně nehrozí, voda už by odtekla. Jenže loni je začali měřit a 
> zjistili, že cca 5% kabelů změnilo předepsané vlastnosti, hlavně 
> izolační odpor. Tak to nahlásili pojišťovně a začali přeměřovat 
> všechno a postupně těch problémových kabelů bylo více a více, nyní až 
> 98% v daném místě záplavy. To je asi vše, co jsem pochytil.
> Pořad je zde: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/5.3.2015/



Další informace o konferenci Hw-list